账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19712|回复: 26

单相计量表,如进线电源侧设置熔断器,零线上需要设置吗?

 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-25 10:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,单相计量表,供电局要求进线电源侧设置熔断器保护,零线上需要设置吗?单就技术而言,如进线电源侧采用断路器做保护是否可行?谢谢!
     
发表于 2010-11-25 11:06:08 | 显示全部楼层
三相四线的N线上不设熔断器
     
发表于 2010-11-25 22:26:13 | 显示全部楼层
我认为:单相计量表,电局要求进线电源侧设置熔断器保护,零线上不需要设置。进线电源侧采用断路器做保护完全可行,最好用2P的。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 说的好。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-27 21:11:41 | 显示全部楼层
N线装熔断器容易断N
     
发表于 2010-11-27 22:42:51 | 显示全部楼层
三相四线、两相三线的N中性线上严禁装设熔断器;
单相N中性线上不得装设熔断器。

有些地方标准(如上海市的DGJ08-100-2003《低压用户电气装置规程》)单相N中性线上可装设熔断器的规定,其实是错误的。

提醒楼主:今后别再说“零线”。
     
发表于 2010-11-27 22:45:58 | 显示全部楼层
冷斑竹跟着提醒楼主:要说中性线。
     
发表于 2010-11-28 15:36:44 | 显示全部楼层



    尺兄,有没有规范的出处,我记得是这样,但找不到依据了。王老的书上到时有提到
发表于 2010-11-28 17:17:31 | 显示全部楼层
单相回路的中性线上可装设熔断器吗?
一个绝好的问题。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 好好好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-28 18:40:00 | 显示全部楼层
单相回路的N线上装保护有问题吗?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 哈哈哈。。。。

查看全部评分

发表于 2010-11-28 19:00:50 | 显示全部楼层
单相回路N线上装保护只是没有必要。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 贼逗。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-28 20:10:25 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,楼上几位贼逗。。。。。。也不知道发帖的去哪了,也不来结贴。。。。
     
发表于 2010-11-28 20:41:17 | 显示全部楼层
什么结论?
     
发表于 2010-11-29 14:27:49 | 显示全部楼层
中性线(N)不能安装熔断器的,不然,危险了,哈哈大笑
     
发表于 2010-12-4 22:08:01 | 显示全部楼层
哈哈大笑的那位,说说自己的观点啊,笑的我心理直发毛
     
发表于 2010-12-4 22:16:04 | 显示全部楼层
中性线(N)不能安装熔断器的,不然,危险了,哈哈大笑
landline 发表于 2010-11-29 14:27


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则