账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15260|回复: 11

2根以上网络双绞线可以同穿一根管子?

[复制链接]
     
发表于 2010-12-4 16:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2根以上网络双绞线可以同穿一根管子?最近一施工单位的水电工长预埋时2、3根双绞线埋一根管子,按他自己的经验说是可以的。设计平面图上没标明几根,直接从一楼的信息插座引到二楼的信息插座;系统图上也没标明;
(电视线、电话线同样如此)把弱电插座等同强电插座
    我记得弱电的都是一个插座一根管子的
     
发表于 2010-12-4 18:03:45 | 显示全部楼层
可以,同类型的可以的
     
发表于 2010-12-4 18:57:53 | 显示全部楼层
弱电工程,线占管子截面积的50%。这个有规范。。。。

他要是能过,就过了。。。

有什么问题,楼下说。。。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
阿斯 + 10 把规范名称、编号、条款号写出岂不更好

查看全部评分

发表于 2010-12-4 19:43:04 | 显示全部楼层
《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007

第6.5.6条:缆线布放在管与线槽内的管径与截面利用率,应根据不同类型的缆线做不同的选择。管内穿放大对数电缆或4芯以上光缆时,直线管路的管径利用率应为50%~60%,弯管路的管径利用率应为40%~50%。管内穿放4对对绞电缆或4芯光缆时,截面利用率应为25%~30%。布放缆线在线槽内的截面利用率应为30%~50%。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好的。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-4 20:18:37 | 显示全部楼层
我也就记得这么多,规范是记不全的了。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-5 08:41:48 | 显示全部楼层
谢谢,可以放下一半的心了

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 胆子大些。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-5 12:18:20 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-12-6 21:40:46 | 显示全部楼层
几个网络插座串一起的网络线注意不宜超过4根,86盒过线太多不好施工

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 有见地。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-6 21:41:10 | 显示全部楼层
上面的数据来源是综合布线的那本图集
     
发表于 2010-12-7 00:34:47 | 显示全部楼层
上面的数据来源是综合布线的那本图集
beaty 发表于 2010-12-6 21:41



兄弟,你的现场经验很丰富啊。。。我很久不下现场了。。。

有空多来指点指点,让我也了解了解现场。。。。。
     
发表于 2010-12-7 09:32:56 | 显示全部楼层
只要管径利用率符合要求,管径不超过板厚三分之一,就没问题。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 20 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-7 22:44:38 | 显示全部楼层
管径不超过板厚三分之一,——————  对哦,还有这个要求哦。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则