1200座的二层文体活动中心,(3600平米)用不用设火灾自动报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2010-12-13 16:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1200座的二层文体活动中心,(3600平米可以作为篮球馆的)用不用设火灾自动报警系统?
发表于 2010-12-13 16:50:57 | 显示全部楼层
按照新《民规》要求:公共建筑需要设置。
     
发表于 2010-12-13 19:33:08 | 显示全部楼层
还缺一些指标,比如面积,高度。。。都没有,暂时按不超过24米多层公共建筑考虑。

与之相关的条文如下:

《民规》————3)单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、影剧院等公共建筑;

《建规》————座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;

结论:不做。。。不知道楼下意见如何。。。。
发表于 2010-12-14 08:45:58 | 显示全部楼层
如果有消防排烟系统和灭火系统应设置火灾自动报警系统

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 对。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-14 17:28:59 | 显示全部楼层
我这里有个礼堂,座位没有超过2000,但有地下室。地下室与一类高层的地下室连通,当然有防火门分隔。
这种情况该如何处理?
     
发表于 2010-12-14 19:54:47 | 显示全部楼层


按我的意思,就把这个礼堂做一个单体处理。。。然后执行《建规》。

楼下继续补充。。。
     
发表于 2010-12-15 08:42:30 | 显示全部楼层
按规范,地下室应设报警系统,上面可以不设。
但实际工程若只做地下室,合适不?