账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15276|回复: 25

消防设备的三种供电方式,哪个正确??请教

  [复制链接]
发表于 2010-12-14 19:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

同双切箱放射式

同双切箱放射式

链接式

链接式

树干T接式

树干T接式
     
发表于 2010-12-14 20:11:53 | 显示全部楼层
白酒,上次那个帖子弄清楚了没。。。。也没见你结贴。。。。我还以为你给老诚喝掉了。。。。。

你这三个图都没问题啊。你挑一个做不就可以了。。。
     
发表于 2010-12-14 21:09:37 | 显示全部楼层
第一个图可能有点问题,这样做,应该要看上面所有的设备是不是放在同一个设备房,如果三个设备的房间隔得远,可能就有问题了
发表于 2010-12-14 21:22:34 | 显示全部楼层
第二、第三图没什么区别,只是“链接”一词易误解,应为树干式配电。
     
发表于 2010-12-14 22:45:02 | 显示全部楼层
1、赞同4#yueyue 观点;

2、个人认为方案1最好:既然已在同一防火分区,只要线路防火措施到位即可。反对过多设置ATSE。
     
发表于 2010-12-14 23:04:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-12-14 23:09 编辑

以前我们做都是设两个总箱,然后在各风机处双电源切换,后来我们就在有风机房的风机处双电源切换,没风机房的从双电源放射单线到控制箱,最后,我们现在都采用了第一种方案。不过在全国各地的审图意见里,有个别审图公司提出第一种不是末端切换的问题,而提出问题的往往是小地方的审图公司
第二种链式是很不可靠的方式,规范对链的个数和容量都有要求。一般不采用,我从来不采用。
第三种树干式,画图好画,但是不经济,施工走线也不方便,接头太多,故障点多,大工程不建议采用。小工程系统少,可以采用。地上部分在竖井里常采用这种方式
 楼主| 发表于 2010-12-15 18:02:18 | 显示全部楼层
多谢各位高手指导,我用这三种方式都被审图的提过意见:第一种说我不是末端互投(即使在一个设备房);二三种说我 没有专线供电,对消防供电不可靠。请问大家还有什么新颖可靠的方式?要不吝赐教啊
发表于 2010-12-15 19:20:12 | 显示全部楼层
设备在同一房间,采用方案一,《新民规》消防设备供电有条文支持,放心大胆地做。
     
发表于 2010-12-15 21:00:17 | 显示全部楼层


第一个是有未在末端切换的嫌疑,不过问题不是很大。配电箱末端就可以了。。。

二、三说没有专线就说不过去了吧,都是同一种消防负荷,功率都不大,应该没有问题。。。

能不能说说,审图对二、三的接线怎么判的,有没有违规的条文解释他的行为。。。。
     
发表于 2010-12-15 22:06:27 | 显示全部楼层
审图的纯粹瞎扯淡

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
尺短寸长 + 50 呵呵,小声点,当心人家找你茬。

查看全部评分

     
发表于 2010-12-19 13:59:23 | 显示全部楼层
审图的纯粹瞎扯淡
wurenhecai 发表于 2010-12-15 22:06
     
发表于 2010-12-19 20:02:16 | 显示全部楼层
1)同意8楼的说法:"设备在同一房间,采用方案一"
2)不在同一设备房时采用二;三方案
3)"二三种说我 没有专线供电,对消防供电不可靠"--------必须放射式供电?
发表于 2010-12-19 20:38:34 | 显示全部楼层
不怕开肠破肚,怕的是肚里留有纱布。
不怕审图意见,怕的是意见不按规范。

评分

参与人数 2E币 +24 收起 理由
尺短寸长 + 20 很有范!
gdx8785 + 4 太有才

查看全部评分

     
发表于 2010-12-19 20:42:58 | 显示全部楼层
不怕审图意见,怕的是意见不按规范。
----------- 审图意见不按规范,顶回去.
     
发表于 2010-12-19 20:57:08 | 显示全部楼层
二三种说我 没有专线供电,对消防供电不可靠————除非你在此两回线路上还串有别的非消防负荷。。。。否则,作为一个审图人员,我可以负责任的告诉你,这个做法是符合规范的。。。

审图意见不按规范,顶回去——————对的,G斑说的很对的。审图、设计都要以规范作为行为依据。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则