账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 47547|回复: 12

动力配电柜PC、电动机控制柜MCC含义?

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-17 08:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在低压配电柜产品样本中,常见到动力配电柜PC、电动机控制柜MCC这样的说法。
请问,动力柜电柜PC、电动机控制柜MCC具体定义是什么?两者在结构上、功能上有啥重大区别?为什么要这样分类呢?
     
发表于 2010-12-17 19:21:05 | 显示全部楼层
我们这里有搞成套的。。。。我叫一声:

dgwintai  小林电气————))))))))))))))))))))))))))))
     
发表于 2010-12-17 22:39:16 | 显示全部楼层
Power Center——动力中心。
Motor Control Center——电动机控制中心.

尺短寸长:
一般来说,变电所处低压开关柜被称为PC柜,在电动机附近(如冷冻站处一些电动机)的就地配电柜就被称为MCC柜。

若说错,楼下指正。
尺短寸长英语很差的。
     
发表于 2010-12-17 22:48:09 | 显示全部楼层
顶起来,学习一个,尺短连这个都知道,英语很不错啊。。。。
发表于 2010-12-18 13:27:04 | 显示全部楼层
PC是配电柜,MCC是动力柜,PC柜和MCC柜一般结构式不一样的。对比一下断路器的选型有配电型和电动机型,楼主更容易理解。
发表于 2010-12-18 14:03:35 | 显示全部楼层
根据目前我接触的项目来看,PC与MCC的应用区别:
1、PC主要是用于集中配电,还有75kW及以上的电机都放置在PC段;75kW及以下的电机设置在MCC系统。
2、PC的分段能力比MCC要求要高一些,因为配电级别要比MCC高。
3、PC一般要求设置在独立的配电间,MCC可以根据负荷集中考虑,就地落盘的情况也很多。

楼上说:PC与MCC的外形结构不同,这点不敢苟同。我觉得差别不在这里,因为我们很多时候对MCC和PC的要求是一样的,比如IP等级或者柜体规格,都做成MNS型等等。还有,在好多项目里,负荷比较散,不单独设置MCC,直接设置PC,所有负荷都放在PC段,就地设置操作箱即可。

以上为个人的浅见,忘前辈们来指教。
     
 楼主| 发表于 2010-12-18 15:40:28 | 显示全部楼层
谢谢以上各位的指教。

我的意思是,分别提出PC与MCC这两个概念的目的是什么呢?对我们选型有影响吗?比如MNS柜的方案图中,并没有说那个方案是PC柜、那个方案是MCC柜。
发表于 2010-12-18 16:01:07 | 显示全部楼层
其实,我真没觉得需要区别。过去,大家老是区别开来,经常MCC的进线电源来自两段PC,再进行互投。反正,我看到我们的EPC项目里,所有的设计图纸,设置PC和MCC都是根据需要来设定,MCC的分断能力同样很高。
     
发表于 2010-12-18 22:08:48 | 显示全部楼层
PC的分段能力比MCC要求要高一些——————这个我就不知道了。。。。

不过低压配电柜的系列是按照分断能力来区别的我有印象。。。

PGL1、GGD1分断能力是15KA,PGL2、GGD2是30KA。。。。。

可能楼主问的,也有这个分断能力的差别在里面,我是猜的。。。。
发表于 2010-12-19 20:26:47 | 显示全部楼层
坛子里真是人才济济,一个不太起眼的问题,大家解释得如此清楚,学习了。
     
发表于 2010-12-19 20:52:11 | 显示全部楼层



哈哈哈哈,楼上的,我的解释也就是一种揣测。。。。我也没认真考究过。。。

要是有个低压配套厂家进来说说,可能就有准了。。。。
发表于 2010-12-20 17:36:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2010-12-20 18:17:29 | 显示全部楼层
赞同。高人还有不少,只是不肯象我这样卖傻,呵呵
治学以诚 发表于 2010-12-20 17:36



你还卖傻,冷某人为了你,评了贴,公开信就发了两封,你可以了。。。。

你瞧瞧你怎么对待我的,删我的贴,我提个问题,也爱理不理的。。。。你很过分。。。。

哎,我也懒得和你计较了。。。。你好好灌水。。。。要不你和我的距离那是原来越远了。。。。

这个月的勋章我估计又保住了。。。。哈哈哈哈哈。。。。{:4_124:}{:4_124:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则