账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26784|回复: 25

什么是共模保护、差模保护

  [复制链接]
     
发表于 2010-12-21 21:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到问题了。

电涌保护器SPD有个说法:共模保护和差模保护,这是什么意思。。。。

哪位说我看看。。。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 好问题!

查看全部评分

     
发表于 2010-12-21 21:18:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-12-21 21:39 编辑

1、共模保护:
带电导体与地之间设置SPD,属于接线形式1(CT1)。
比如:L-PE(或总接地端子板)及N-PE(或总接地端子板)设SPD;

2、差模保护:
带电导体之间设置SPD。
比如接线形式2(CT2:俗称的3+1接线中的3):L-N设置SPD(差模),再N-PE(或总接地端子板)设SPD(共模,此SPD基本为电压开关型,选择时极有讲究)。
还有,L-L设置SPD(差模),三相就需要3个SPD,较为少见,一般工程不采用。
     
发表于 2010-12-21 21:21:01 | 显示全部楼层
接线形式2
看王老的书,就会明白!
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:24:10 | 显示全部楼层
还要我去看书,那我还是在这里问了算了。。。我要是看书能明白,我还要问什么。。。。。

王爷的书不太看得懂,尺短,要是你看得懂,不妨在这里说说。。。。

评分

参与人数 1E币 -20 收起 理由
尺短寸长 -20 不看?扣20!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:27:35 | 显示全部楼层
L-N设置SPD(差模),再N-PE(或等电位端子板)设SPD(共模,此SPD基本为电压开关型,选择时极有讲究)。

哈哈哈哈,就是这个就是这个,看得我晕七八素的。。。。。

还有不同的接地形式还会采用不同的保护模式,这个模式就是接线形式了吧。。。。。
     
发表于 2010-12-21 21:29:57 | 显示全部楼层
和5线TT一样,又是和高压接地故障有关。

《建筑电气》2006-6期的《高压系统接地故障导致暂时过电压与Uc值选取》
作者——
孙丹波、余立平(深圳市防雷设施监测所518001)
关象石(中国气象学会雷电防护委员会100081)

结合GB 16895.11-2001 idt IEC 60364-4-442:1993分析。

尺短寸长哪有本事在方寸之地将此事说清?
     
发表于 2010-12-21 21:33:18 | 显示全部楼层
简单归纳
共模保护:SPD接-相线与PE线之间;N线PE线之间
差模保护:SPD接- 相线与N线之间;相线与相线之间

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 ok!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:35:51 | 显示全部楼层
哈哈哈哈,尺短,我知道这个东西比较复杂。。。。你说的文章捡了个 Uc 来说事,对吧。

不勉强你。。。。我叫老诚进来说说清楚。。。。。

好吧,我们就从这个 Uc 说起。。。。这个 Uc 是SPD最大持续工作电压的电压值。怎么取。。。。。
     
发表于 2010-12-21 21:53:25 | 显示全部楼层
Uc选择可是有大讲究。

1、选Uc不小于380V(针对我国AC220/380V而言),没问题。但Uc越大,其相对应的Up就大,会带来不利因素;

2、按新版GB50057,TN、TT的Uc均可按不低于1.15Uo选即可(原TT的Uc不低于1.55Uo将会废除),此值为253V。
但若有电气设计人员选Uc=275V,又没有任何附加条件,就又错了。
注意暂态过电压(TOV)的1.45Uo和1.732Uo(根3Uo:呵呵,打不出来),见GB18802.1-2002附录B的TOV值要求,必须遵守的(5s和200ms规定)。
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:55:47 | 显示全部楼层
原TT的Uc均不低于1.55Uo将会废除——————这个是为什么。。。。。定稿了么。。。。

看这个东西吧,对这个1.55特别不好理解。。。。。

为什么是1.55啊,不是1.5啊。。。。。对不对。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 21:58:16 | 显示全部楼层
Uc 越大,其相对应的Up就大——————这个 Up 又是什么东西。。。。。

我记得前些日子你们在聊的时候就说到这个东西了。

说是要大于线路的相电压,小于一个什么电压的,最高耐压水平?那是什么来着。。。。。。
     
发表于 2010-12-21 21:59:01 | 显示全部楼层
原TT的Uc均不低于1.55Uo将会废除——————这个是为什么。。。。。定稿了么。。。。

定了。
王老的第一版是1.55Uo。
第二版、500问改成1.15Uo。
GB50057也会改成1.15Uo。

看看王老的书。
     
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:02:58 | 显示全部楼层
统一了好,要不还要讲究接地形式,复杂化了。。。。。

这个1.55是为了躲开故障过电压的,对吧。。。。。为什么这次不要求要躲过故障过电压了。。。。

王爷的说说得比较简单,我不是看不明白才问嘛。。。。。。。

还有一个就是这个SPD大家都在用吗。。。。。我看图上很多都是有个东西在那,什么参数都没有的。。。

大家怎么处理这个问题的。。。。
     
发表于 2010-12-21 22:08:18 | 显示全部楼层
Up——
SPD的电压保护水平,衡量SPD优劣的一个重要指标。

原则上,Iimp、In值越大和/或Uc值越大,其Up值也越大。
若Iimp、In值大和/或Uc值大,其Up值却能够做小,那这个SPD就牛了,好东东!
     
发表于 2010-12-21 22:10:26 | 显示全部楼层
还有一个就是这个SPD大家都在用吗。。。。。我看图上很多都是有个东西在那,什么参数都没有的。。。

那是属于——
1、说轻:不懂;
2、说重:不负责!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则