近几日整理邮箱,又见到与蒋麦占老先生的邮件往来,从邮件可看出老先生对电气安全的关心,老先生仙逝已一年多了,面将老先生的一个邮件公开给大家,作为在此追忆老先生。
-------------- 原始邮件 --------------
全国建筑物电气装置标准化技术委员会主任委员并秘书长:你们好,请注意《GB50065-200X 交流电气装置的接地设计规范》报批稿中的下面一点即以“ 2000V宜采用(含建筑物钢筋的)总等电位联结接地系统”作为高压低电阻接地系统与低压电源中性点连在一起是人身安全的充分条件,而GB16895.11--2001是以图44A中的故障电压曲线作为判断标准的,满足此曲线要求的可能措施有3条(见IEC60364—4--44:2007的4.442.2.3 条文的最后一段),并没有含建筑物钢筋的总等电位联结系统这一说法,这对于小空间范围的高压发·变·配电所不难实施,但对于大而高空间的工民建筑物怎么办?又如何检测验收?测钢筋的联结电阻?多少为合格?不合格又怎么办?我们不能认同他报批稿的规定,而要坚持GB16895.11和IEC的正确的有关规定,我认为作为受国家标委会直接领导的我们标委会肩负着低压电气装置安全标准的重任,面对着这样一个电气安全问题,应该以标委会组织的名义向有关组织反映情况。在标委会内部,建议充分讨论,下个月开会是个机会,请你们审慎考虑,我因无法负担路费,特此请假。低压电器是否不安全,我已告知上海季所长,她们正 研究中,她也是我们标委会委员。致礼 委员 蒋麦占上 |
|