这两天听到同事们在争论一个问题,状况是这样的:一个项目中,某一段室外缆沟与一座零米以下的独立泵间连通,泵间的配电电缆通过该缆沟敷设。在试运行阶段,由于系统不稳定,缆沟附近的水池总是溢水,直接灌入到缆沟,进而再流至零米下的泵间,导致泵间的配电箱损坏。
争论的问题是:
1、电气专业认为:缆沟的设计,已经按照规范执行;之所以出现这种问题,是由于工艺系统的不稳定性造成的,不能把工艺系统的非常规运行带来的问题认定为电气设计的不合理性。
2、机务和土建专业认为:出现这种情况,是电气专业考虑不全面造成。室外缆沟就不应该直接与泵间连通,而应考虑其他的敷设方式。
我自己的想法:记得刚到电厂参观学习的时候,发现北方地区的很多电厂,其室外缆沟设计是考虑了斜坡和集水坑,集水坑的排水管由水工专业统一考虑。我猜水工在考虑排水问题的时候,应该考虑了当地气象条件,特别是雨季或者雨量最大的时候,排水该怎么处理。甚至在有的厂里面,看到电气专业的人用移动式抽水泵帮助缆沟尽快排水。 当然,我也查看了电缆敷设的相关规范,确实没发现设计上有什么问题,不知道各位坛友,关于室外电缆沟的设计,有什么心得?请补充!如果出现这种问题,大家会采取什么措施? |