账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 50088|回复: 84

扶梯上下口防火卷帘。

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-19 16:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
扶梯上下口防火卷帘在火灾时是不是应该一步找地,为什么消防部分要求两部落地??
     
发表于 2011-2-19 17:33:48 | 显示全部楼层
这个问题有想法了。。。。。。

一步到底,是把这个扶梯空间与别的防火分区分隔开了。。。。。也对。。。。。

作为疏散通道的扶梯,你又不能一下到底。。。。。对不对。。。。。

楼下有没有别的意见。。。。。

评分

参与人数 2E币 +9 收起 理由
dhgao + 1 冷版V5……
尺短寸长 + 8 疏散通道。。。很对!

查看全部评分

     
发表于 2011-2-19 17:57:59 | 显示全部楼层


“疏散通道的扶梯。。。”?
哪有。。。。。。见识下,学习学习。   
     
发表于 2011-2-19 18:01:48 | 显示全部楼层
到处都是。。。。。。。

要不扶梯用来干什么的。。。。。疏散也要用不是。。。。
     
发表于 2011-2-19 18:35:16 | 显示全部楼层
枫叶说的“扶梯上下口防火卷帘”,估计是“自动扶梯”吧?

得问问清楚。
     
发表于 2011-2-19 18:38:57 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈,我猜不是自动扶梯。。。。。。。

枫叶,知道怎么做了么。。。。。。

嗯嗯,尺短,会了么。。。。。。会了就来点。。。。{:50:}{:50:}
     
发表于 2011-2-19 18:43:48 | 显示全部楼层
看枫叶说了才算,不定谁给谁呢。。。。。。

已经是大财主了,还不打土豪分田地。

来点来点。。。。{:50:}{:50:}

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 来点。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-19 18:45:34 | 显示全部楼层
好不容易给尺短加点。。。。。

很久没加了,每次到尺短都没有功力了。。。。。。抱歉抱歉。。。。。。
     
发表于 2011-2-19 18:52:44 | 显示全部楼层
“疏散通道的扶梯”会在扶梯上下口设防火卷帘么?目的何在?

枫叶把题目说说清楚?
     
发表于 2011-2-19 18:57:49 | 显示全部楼层
怎么不会。。。。。。。

中庭不采用自动扶梯,而采用敞开式的扶梯时,一样得用卷帘做防火分隔。。。。。。。
     
发表于 2011-2-19 19:00:41 | 显示全部楼层
枫叶不是说中庭。
     
发表于 2011-2-19 19:03:37 | 显示全部楼层
等枫叶来了问清楚再说。
     
发表于 2011-2-19 19:12:15 | 显示全部楼层
我认为作为防火分割用的防火卷帘必须一步降到底,审图的要求我两步降落,请问有道理吗?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 审图没有道理。

查看全部评分

     
发表于 2011-2-19 19:22:35 | 显示全部楼层
答:审图没有道理。
     
发表于 2011-2-19 19:26:06 | 显示全部楼层
疏散通道上的防火卷帘,应两步降落(感烟探测器组动作,降至距地1.8m;感温探测器组动作,下降至底);

防火分隔用的防火卷帘(不处在疏散通道上),可一步降到底。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则