账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 32970|回复: 49

关于住宅楼卫生间LEB设置

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-2-19 16:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了大部分图纸,在卫生间做了LEB,做法详见图籍。。。页,可是施工的时候却大多是只预留LEB,什么也没有做,难道设计要在图中画出来么???

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2011-2-19 17:14:42 | 显示全部楼层
按照深度规范的要求,说明清楚就可以不出图,比较复杂的就要求出图。。。。。。

所以你说明写清楚了,也可以不出图的。。。。。

我审过的项目中,只有一例,画了图,图就是图集中的,应该是个联结示意图。。。。。

表示出在卫生间内,有什么东西是需要“局等”的。。。。。。。。

我建议你出图,这图出一次,以后可以复制使用。。。。。。
     
发表于 2011-2-19 17:20:27 | 显示全部楼层
我验收过的项目,90%以上的,都是只有一个“局等”接线盒,没有任何联结,包括卫生间PE端子和楼板钢筋。。。

PE端悬空,这个还真的是“局等”了。。。。

余下的10%,做了PE端子和楼板钢筋网的联结。。。。。有的还跟墙内钢筋做联结,算是可以了。。。。。

这个子项的实施很不规范,质监站的同志也有这样的反应,并且做了类似的统计。。。。。。

验收阶段了,再发整改通知,能否到位,大家自己估计了。。。。。

大家的情况如何,可以交流一下吧。。。。。。。
     
发表于 2011-2-20 10:53:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 beaty 于 2011-2-20 10:54 编辑

验收的时候注意关注一下LEB至热水器插座的连接线
     
发表于 2011-2-20 14:22:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-20 14:42 编辑

冷版又验收又审图的,忙得不亦乐乎。。。还说没权利。。。谁信哪。。。

设洗浴设施的卫生间:验收的时候注意关注LEB至本卫生间所有AC250V三极插座PE线插孔的可靠连接(不仅限于热水器)。
     
发表于 2011-2-20 19:27:57 | 显示全部楼层
问一个:如果卫生间的“局等”与插座的PE端子联结了,算不算与接地联结。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-2-21 09:59:15 | 显示全部楼层
哦,看来大部分都是只做盒了。这个等电位有好多做法,我们这里有的就要求从总等电位引来,且上下连通,感觉没有必要,可还都是老人们的做法。有时候合作起来很难。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 上下连通,确实没有必要!

查看全部评分

     
发表于 2011-2-21 18:47:54 | 显示全部楼层
我们这里有的就要求从总等电位引来,且上下连通 ———— 必要的。。。。。你能做就这么做。。。。。

这个就是“局等”与“总等”的联结,属于带接地的等电位联结。。。。。。

这个话说出来,估计要争执了。。。。。。。
发表于 2011-2-21 23:53:31 | 显示全部楼层
虽然住宅里的那些钢筋都基本连着,但是把卫生间LEB与MEB联结的明显属于概念不清,有没有隐患得拿实验数据说话。
     
 楼主| 发表于 2011-2-22 11:06:12 | 显示全部楼层
期待争执。。。
     
发表于 2011-2-22 13:56:01 | 显示全部楼层
局部范围内的可导电部分的连通,用于满足卫生间防电击的要求,这是其定义与目的
test
     
发表于 2011-2-22 14:10:20 | 显示全部楼层
现在的验收就是不规范
     
发表于 2011-2-22 19:18:43 | 显示全部楼层




但是把卫生间LEB与MEB联结的明显属于概念不清 ———— 怎么说,哪个概念混淆了。。。

有没有隐患得拿实验数据说话。———— 什么隐患。。。。这话怎么说。。。。。
发表于 2011-2-22 20:39:26 | 显示全部楼层
知道浴室到底为嘛做辅等或局等不?知道的概念就清楚,不知道的就喜欢把LEB与MEB联起来。
     
发表于 2011-2-22 20:48:04 | 显示全部楼层
哦,不知道。。。。。继续说说。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则