账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 33831|回复: 64

看看这个小公建应急照明设计方案

 火.. [复制链接]
发表于 2011-2-20 15:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-24 11:36 编辑

=====================================================================
08新规范的几个条文成了审图专家的杀手锏。要你改图你还真没有办法。
改完的设计方案实用不实用再说,关键是你违反规范了。
还是关于消防的。说你违反强条你也没有办法。

=====================================================================

小公建6层,每层800平方.每层一个防火分区。
应急照明为二级负荷采用自带蓄电池的应急灯,每层一个应急照明回路.
其它为三级负荷。

一、根据规范GB50016-2006《建筑设计防火规范》11.3.1第5条:公共建筑的疏散走道。应设消防应急照明灯具。
二、根据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。

=====================================================================
我的意图不是说这个设计是对的,
只是问大家这个建筑依据规范该如何设计?
把你认为对的设计拿来大家互相学习学习,
看看你的方案有没有问题。你也许会有新的收获。

解决这个问题应该不难吧
这种类型的建筑平时设计很常见,大家因该都有成熟设计方案吧。
如果你在设计中遇到了这种项目,你会怎样设计呢?

为了减少帖子的长度,有问题回答我加在前面:
1.回gblgb空调形式:分体挂机。我理解按防火规范一般不做。我们考虑最常见的做法。
2.回songzhj这种应急照明负荷我一般定为二级。负荷等级跟这个配电形式干关系不大,暂不讨论哈。关键是前面提的与规范有关的问题如何解决?
3.回浪子:应急照明直接接在楼层箱,违反消防专用电源的规定。原来92民规小公建有专门条文是允许应急照明直接接在楼层箱的。
4.回gdx8785:我问的是3楼故障断电,其他楼层不断电。如何启动3楼应急照明。
5.注册会员:这种应急照明负荷依你定为三极,去掉应急灯内的蓄电池。依据规范配电形式改怎么设计。那个消防专用电源箱是在一楼设一个,还是每层一个。为了每层一个应急照明回路。
6.注册会员:这种应急照明负荷你定为三极,为何还要蓄电池。三级应急照明负荷依据规范也要消防电源专用吧。
=====================================================================
另有TX说依据08民规7.2:住宅及公建照明,动力,消防应自成配电系统。
这个小公建的应急照明应该有楼外单独进线。区区2KW的应急照明负荷,要自成体系。
我真的不知道到底该如何设计了?
=====================================================================

终于把尺版等来了。。。。。。
未命名.JPG

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2011-2-20 15:59:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-22 08:13 编辑

此楼没有火灾报警控制系统。
1.这个系统如何做到3楼故障停电启动3楼的应急照明?
2.有必要每层设一个消防专用箱吗?如果每层一个应急照明回路还要每层设一个消防专用电源箱吗?
     
发表于 2011-2-20 20:00:57 | 显示全部楼层
我说两句:

1、此应急照明为火灾应急照明,与平时应急照明无关;级别不够,不设平时应急照明。。。。

2、平时照明故障,火灾应急照明不启动。。。。。

3、不必要每层设一个消防专用箱。。。。。。

4、此系统为:公共照明与火灾应急照明分开系统,对吧。。。。。
     
发表于 2011-2-20 20:03:29 | 显示全部楼层
我的建议:

1、如果希望火灾应急照明兼平时应急照明,可将两个系统合并,提高公共通道上的照明等级。。。。。

2、合并后的应急照明灯具均采用消防灯具,以期满足火灾应急照明的要求。。。。。
     
发表于 2011-2-20 20:12:34 | 显示全部楼层
回复 2# lin1977

1.这个系统如何做到3楼故障停电启动3楼的应急照明?
--------停电了,这自带蓄电池的应急照明灯具自然就点亮了
2.有必要每层设一个消防专用箱吗?

---------若无防火分区的问题则并非必须
     
发表于 2011-2-21 11:30:05 | 显示全部楼层
这种小公建保障的是“火灾”应急照明,所以3楼故障停电可不考虑在内。火灾时,手动切断总电源,点亮应急照明。
发表于 2011-2-21 11:59:41 | 显示全部楼层
不知道你这个设置消防联动不?如果不做的话  就在楼层照明配电箱引一个回路专门供应急照明得了  没有必要单独设置
发表于 2011-2-21 13:12:12 | 显示全部楼层
13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。
 楼主| 发表于 2011-2-21 14:10:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-21 14:23 编辑

一、根据规范GB50016-2006《建筑设计防火规范》11.3.1第5条:公共建筑的疏散走道。应设消防应急照明灯具。
二、根据JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》13. 9.8 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。

依据上面的两条规范如何设计这个小公建的应急照明。
上面的图按规范:
1.应急照明分支线跨越了防火分区。不分区就要每层设一个消防应急专用箱。
2.三楼故障停电,三楼的应急照明不能自动启动。

浪子
应急照明直接接在楼层箱,违反消防专用电源的规定。原来92民规小公建有专门条文是允许应急照明直接接在楼层箱的。
发表于 2011-2-21 14:45:24 | 显示全部楼层
意见如下,
1 如果跨防火分区,则应按防火分区,重新设箱。
2 应急照明点亮措施为:在应急照明配电箱进线断路器设分励脱扣。

此楼不设火灾自动报警系统,是错误的。
 楼主| 发表于 2011-2-21 14:50:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-21 16:17 编辑

为何要设火灾报警系统?依据规范?
比如是6层的办公楼,每层800平方.每层一个防火分区。无防排烟设施。

如果每层一个应急照明回路还要每层设一个消防专用电源箱吗?



为了减少帖子的长度,有问题回答我加在前面:
1.空调形式:分体挂机
发表于 2011-2-21 15:03:33 | 显示全部楼层
采用何种空调形式?
     
发表于 2011-2-21 15:59:57 | 显示全部楼层
本楼应急照明为何定为二级负荷?
发表于 2011-2-22 00:30:34 | 显示全部楼层
解决这个问题真的不难,不是中小学校或者其它特殊情况你为何定为二级?
对于火灾应急照明来说,二级负荷和三级负荷供电当然不一样!怎么可以说“负荷等级跟这个配电形式干关系不大”?
翻开民规13.9.12条去看看,先不管这条规范写的多么扯淡,首先你定为二级负荷就是自找麻烦!
 楼主| 发表于 2011-2-22 11:30:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-22 12:27 编辑

我的意图不是说这个设计是对的,
只是问大家这个建筑依据规范该如何设计?
把你认为对的设计拿来大家互相学习学习,
看看你的方案有没有问题。你也许会有新的收获。

这种类型的建筑平时设计很常见,大家因该都有成熟设计方案吧。
如果你在设计中遇到了这种项目,你会怎样设计呢?

为了减少帖子的长度,有问题回答我加在前面:

沉下去了顶一下。

不要仅仅是对上面的方案提问,
关键把你认为对的设计拿来大家互相学习学习,
看看你的方案有没有问题。

你也许会有新的收获。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则