账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13602|回复: 5

螺杆式冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔之间的电气控制?

[复制链接]
发表于 2011-2-23 01:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
02X201-1空调系统控制,附录5中:
螺杆式冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔之间的电气控制是:
主机电控箱(冷水机组)---(联锁控制)---启动柜--(启停控制)--冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔。 10.jpg
图中的启动柜指的是什么?

在给设备配电的时候,冷水机组自身上面有1个控制箱,那么
1.冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔是共用1个箱子(一次,二次都在里面)?
2.还是冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔共用1个配电箱,而每个设备的控制箱是厂家自带? 11.jpg

如果是2的话,因为冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔之间有电气控制要求,是不是冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔各自的控制箱与冷水机组的控制箱之间要预埋1个管子作为互相控制导线的管路?

如果是1的话,是不是冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔是共用1个箱子(一次,二次都在里面)也要与冷水机组的控制箱之间要预埋1个管子作为互相控制导线的管路?
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:22:45 | 显示全部楼层
主机、水泵、冷却塔联动控制说明
中央空调水系统的联动控制可由以下两种方式实现:
(1)    由空调主机完成系统联动开机程序
由于本装置不控空调主机,此由主机完成系统联动控制是常用的一种方式,具体控制方式是:开机时,由主机按照既定的开机顺序分别向对应的冷冻水智能控制柜和冷却水智能控制发出开关机指令(干接点信号),智能控制柜接受到开机指令后自动完成对应水泵和冷却塔的开机。同时联动关机时,由主机按照既定的关机顺序分别向对应的冷冻水智能控制柜发出关机指令(干接点信号)智能控制柜接受到主机关机指令后自动关闭对应的水和风机,完成联动关机。
(2)由节能控制装置完成水泵、风机顺序开机程序
特殊情况下,也可由节能智能控制装置接受主机的开机指令,完成水泵、冷却塔的顺序开机,具体操作方式是:由主机向节能控制装置发送开机指令(干接点信号),装置按照既定的开机顺序完成对应水泵、冷却塔的开机,水泵、冷却塔运行后主机发出运行信号(干接点信号),主机在接到装置的运行信号,经延时后干启主机,完成系统联动开机。联动关机时,先由主机向装置发送关机(干接点信号),装置接受到关机指令后按照既定的关机顺序关闭对应的水泵、冷却塔,完成系统联动关机。
其他:1、采用分布式、模糊控制运行模式保障节能系统的节能效率
      2、系统中的中央控制主机采用“一体化工控制计算机电路模块”确保系统运行的可靠性
     3、采用成熟的组态软件KingviewV6.5编辑控制程序,保障系统的精确度
     4、中央空调分布式系统节能控制装置,为保证系统正常运行。
(1)集中控制运行方式,上位机与下位机通过通信总线联合控制冷冻水系统的水子系统的变频节能运行,实现冷却塔,自动开停运行
(2)分布控制运行方式,由冷冻水各自的下位机模块分别控制各子系统进行变频运行,同时实现冷却塔风机自动开停运行
(3)手动运行方式,通过设置在各个系统的手动运行开关,可使各个子系统脱离 上位机与下位机的控制,实现冷冻水与冷却水子系统独立的定频运行,同时冷却,风机手动定频运行
5、装置内具有干扰、抗干扰措施,以避免受外界电磁干扰及外界产生电磁干扰。
 楼主| 发表于 2011-2-23 13:25:47 | 显示全部楼层
设计的时候,是不是 冷水机组自身1个控制柜(厂家自带),冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔共用1个控制柜(一次,二次都在里面),然后冷水机组自身的控制柜与冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔共用的控制柜 之间预埋1个管路,作为二次控制用,这样就可以了?
     
发表于 2011-2-23 22:20:47 | 显示全部楼层
机组的控制柜,看产品了,有的离心机组是自带在机组上面的,象有的螺杆机几不在机组上。

我还是建议把配电柜和控制柜做在一起,用BA实现联动
 楼主| 发表于 2011-2-23 22:22:22 | 显示全部楼层
哦!就是加DDC了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则