账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7158|回复: 6

消防线路特殊电压供电距离问题

[复制链接]
     
发表于 2011-3-11 14:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防栓报警线路交流24V,2.5的线最长能拉几米
消防报警线路直流24V,1.5的线最长能拉几米
     
发表于 2011-3-11 17:47:36 | 显示全部楼层
这个我是真不知道,还请高手回答。
     
发表于 2011-3-11 20:42:11 | 显示全部楼层
期待中……
     
发表于 2011-3-11 21:31:38 | 显示全部楼层


1、消防栓报警线路交流24V,2.5的线最长能拉几米

答:无前提条件,无法回答。有多少个消火栓箱?按钮采用并联还是串联方式?信号灯功率多大?

应根据负载大小算线路电压降。

2、消防报警线路直流24V,1.5的线最长能拉几米

答:是指FAS吧?若是,厂家介绍一般为不大于1500m。
发表于 2011-3-12 00:40:56 | 显示全部楼层
这个还真没研究过?
     
 楼主| 发表于 2011-3-14 14:25:18 | 显示全部楼层
:无前提条件,无法回答。有多少个消火栓箱?按钮采用并联还是串联方式?信号灯功率多大?

最常用的并联啦,报警按钮啦,就我们平常做的,有没人细算过
     
 楼主| 发表于 2011-3-14 14:26:59 | 显示全部楼层
直流24V的电压偏差是多少,有没这方面的规定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则