账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6920|回复: 5

疑问2011-Q11:关于公安系统配电要求!

[复制链接]
发表于 2011-3-22 15:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家:公安系统要求疑犯审讯室,必须走低压电源,这指我们平时常规理解的的低压电源还是安全电压?

警察叔叔的解释:肯定不能用220VAC,应该是电不死人的那种,以防犯罪分子寻机用电源肇事!

有没有哪位坛友做过类似项目,请解答!
     
发表于 2011-3-22 16:42:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-3-22 19:00 编辑

1)如果是做公安系统的项目,可以向建设方要有关的设计规范
2)听警察叔叔的解释没错,确实应该是安全电压,在监狱建设标准里就有“禁闭室”内应采用低压(24V)照明这样的条款.
     
发表于 2011-3-22 17:01:57 | 显示全部楼层
我做过几个派出所,没看到安全电压的要求。有几个注意的:
1.侯问室不设插座,灯开关设在室外,灯具采用安全灯具。
2.枪械室墙面会用钢板,不用设插座。
3.审讯室等一般场所设带安全门的插座即可。
     
发表于 2011-3-22 17:04:00 | 显示全部楼层
审讯室,疑犯和警察共处一室,还怕疑犯肇事啊?
发表于 2011-3-22 18:48:30 | 显示全部楼层
以前做了1个公安局的办公楼,里面有几间是审讯室。我的做法是:审讯室里面没设置插座,灯用的是一般的灯,开关设在门外,审图的没说什么,嘿嘿

这跟监狱还不一样,也没找到这样的规范,就这样做了
     
发表于 2011-3-22 20:08:52 | 显示全部楼层
公安局、派出所的羁押室的灯具要带防护罩,并且是SELV安全特低电压供电。
防止自杀啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则