账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18774|回复: 30

审图公司和消防队的 几条审图意见

 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-28 18:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-3-28 18:37 编辑

1.各楼梯间内未设置感烟探测器,不符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第4.2.3条的规定。
2.该工程各层楼梯间门口未设置楼层显示器,不符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)第5.2.5条的规定。
3.消防电梯轿厢应设消防电话分机。


《火灾自动报警系统设计规范》
4.2.3 下列场所应分别单独划分探测区域:
4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;

5.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列要求:
5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。

5.6.3.1 下列部位应设置消防专用电话分机:
(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。

问题:
1.以前做的项目,前2条审图的都没提过,这次外省的提出来了,不知道各个省是怎么做的?

2.电梯轿厢内设置的是5方通话所需的轿厢分机。消防电梯内还需要再设置1个消防电话分机么(轿厢分机+消防电话分机)?
电梯的5方通话:控制室、电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、电梯底部。

3.消防电梯机房内要设置消防专用电话分机,那这个分机和电梯5方通话所需的分机能是1个么?还是要设置2个(电梯机房分机+消防专用电话分机)

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 实例。

查看全部评分

     
发表于 2011-3-28 19:37:16 | 显示全部楼层
酱紫的审图很讨人嫌
     
发表于 2011-3-28 21:09:11 | 显示全部楼层
3.消防电梯轿厢应设消防电话分机?
应该是消防电梯机房啊。
     
发表于 2011-3-29 10:00:15 | 显示全部楼层
成都:1.可以不在楼梯间内设探测器。2.消防电梯机房设消防电话分机。3.楼梯间内设光报警器,方便消防队员发现着火楼层。
     
发表于 2011-3-29 12:04:34 | 显示全部楼层
个人认为封闭楼梯间作为一个单独的防火分区,应该装设探测器,以确认消防疏散通道是否安全。
     
发表于 2011-3-29 12:45:47 | 显示全部楼层


G B50016定义封闭楼梯间是一个单独的探测区域。
至于做法,国内外有差别,看我的博客或者专业日志。

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
daxia4000 + 2 请问龙王的博客地址多少来着,去学习下!

查看全部评分

     
发表于 2011-3-29 14:55:45 | 显示全部楼层
G B50016定义封闭楼梯间是一个单独的探测区域。
至于做法,国内外有差别,看我的博客或者专业日志。
东海龙王 发表于 2011-3-29 12:45



    拜读了龙王博客中的大作,颇有启发,受教了!
发表于 2011-3-29 15:03:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-3-29 15:05:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-3-29 15:33:02 | 显示全部楼层
光报警器效果明显且直观
     
发表于 2011-3-29 16:12:17 | 显示全部楼层
老诚有时候的回答让我很惊诧。
     
发表于 2011-3-29 17:29:09 | 显示全部楼层
哦,坐等结果,我开始就是按这个规定做,后来看他们都不做,我就又去了,结果现在又有人提,真是的
     
发表于 2011-3-29 17:32:06 | 显示全部楼层
xf1.jpg xf2.jpg
     
发表于 2011-3-29 17:33:25 | 显示全部楼层
盗取别人的审图意见,验证一下是对是错
发表于 2011-3-29 17:44:15 | 显示全部楼层
呵呵,研究一哈“其它特殊重要设备室”的定义哈。

高规:
五、“其它特殊重要设备室”是指装备有对生产或生活产生重要影响的设施的房间,这类设施一旦被毁将对生产、生活产生严重影响,所以亦需采取严格的防火灭火措施。

建规:
气体灭火系统在密闭的空间里有良好的灭火效果,但系统投资较高,故本规范只要求在一些重要的机房、贵重设备室、珍藏室、档案库内设置。
特殊重要设备主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。

可否得出些结果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则