疏散走道照明 和 安全出口标志、疏散走道指示标志,是在1个回路还是分开?

[复制链接]
发表于 2011-4-11 13:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-4-11 13:47 编辑

08民规:
13.8.1 火灾应急照明应包括备用照明、疏散照明,其设置应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
2 供人员疏散,并为消防人员撤离火灾现场的场所,应设置疏散指示标志灯和疏散通道照明。


根据这个,火灾应急照明只包括备用照明和疏散照明。

而疏散走道照明 和 安全出口标志、疏散走道指示标志都应该属于疏散照明吧?

13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电,严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。


问题:

根据这条只要把备用照明和疏散照明分开就可以了,为什么有的设计是把疏散走道照明 和 安全出口标志、疏散走道指示标志,都在1个回路?
而有的是疏散走道照明 1个回路,安全出口标志、疏散走道指示标志1个回路?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
东海龙王 + 8 问得好

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-4-11 14:08:46 | 显示全部楼层
常亮的疏散指示一个回路的话可以省一个接触器
不用强制启动了

这是1个群友给我讲的。
     
发表于 2011-4-11 14:10:53 | 显示全部楼层
是允许合在一起的。
之所以有人分开,可能是基于:1)个人设计习惯;2)有些灯具可控,有些非可控,因此不便放在同一回路中;3)单个回路容量也许太大,或灯具太多
     
发表于 2011-4-11 14:13:36 | 显示全部楼层
供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明;
【这是指消防控制室、消防水泵房等处。】
     
发表于 2011-4-11 14:15:53 | 显示全部楼层
而对于疏散走道的消防应急灯具,分成两个回路,隔灯连接,最为保险。
这是国外的经验。
发表于 2011-4-11 14:17:31 | 显示全部楼层
两个回路,功能不一样
     
发表于 2011-4-11 15:38:05 | 显示全部楼层
如果应急照明灯具集中控制,就分开回路。灯具单独控制,合在一起也可以
     
发表于 2011-4-11 15:45:50 | 显示全部楼层
可以合在一起吧,需要强启的就多接一根线
发表于 2011-4-11 15:55:32 | 显示全部楼层
“应包括”“只包括”,不应是一个意思吧。

“疏散走道指示标志都应该属于疏散照明吧?”
以前的规范对于“指示标志”和“照明”区分是比较明显的,
这几年的规范,二者区分不大了。

还是那句话,具体情况具体分析,
如遇到有特殊要求,需要分设的,还是要分开设置。
 楼主| 发表于 2011-4-11 18:13:53 | 显示全部楼层



    疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.Om以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大于20m。(一般情况)

分成两个回路,隔灯连接,如果1个回路出现问题,另1个回路确实能起作用,但两灯之间的距离就有点远了(单独看这个回路的话,已不满足规范的距离要求了)?