账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6339|回复: 8

请教六层公建配电问题!

[复制链接]
     
发表于 2011-4-19 11:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 pidan 于 2011-4-27 15:07 编辑

六层公建,每层约2400平方米,一二层做展厅,其余层为办公,请问需要采用高压配电吗?能不能采用两路低压配电,室外设箱变。本人新手,请多指教!

本工程作为一类高层建筑,根据民规附录A
一类高层.jpg
消防用电等需作为一级负荷配电。一级负荷配电时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电。
一级负荷.jpg
根据此表,若采用一路独立电源加一路公用电源的配电方式,那么采用10KV专用回路和由附近工厂变电所引入备用低压电源可以吗?
说的不妥的地方,请各位指教指正,谢谢!
     
发表于 2011-4-19 13:10:19 | 显示全部楼层
我同意你的想法。
发表于 2011-4-19 14:04:07 | 显示全部楼层
150KW以上进中压吧,具体数值记不清了
     
发表于 2011-4-19 15:49:48 | 显示全部楼层
我也觉得可以低压进线。
发表于 2011-4-19 16:09:49 | 显示全部楼层
各地供电部门定,去了解一下吧
     
发表于 2011-4-20 09:05:42 | 显示全部楼层
当用电设备功率在250KW及以上,或需要变压器容量在160KVA及以上者,宜采用10KV供电,不满足以上的可以低压进线。
     
发表于 2011-4-20 11:24:38 | 显示全部楼层



    这个规定是《民规》要求。根据《国家电网公司业扩供电方案编制导则》(试行)要求,用电设备总容量在100~8000kVA时应该采用10kV供电。当然各个地方的供电局的规定还是有所不同。应该先咨询当地电力公司确认。
具体到楼主的问题,首先要明确,本工程必定采用10kV供电。至于能否采用箱变,需要和供电局沟通确定,当然还要看现场是否具备设置箱变的场地。其次,这栋楼体积超过50000m3了吗?估计稍微不到一点。如果超了50000m3,呵呵,那就进2路10kV或增加发电机或拉10kV专线。理论上存在由邻近建筑引低压备用电源的可能,但是实际上是很难实现的。
发表于 2011-4-20 14:53:25 | 显示全部楼层
回复 1# pidan


    你这个总面积在14400,按照供电局的算法  应该会给你配1600KVA的变压器把,其实实际是用不到这么多的,有一半就不错了,,但是 功率还是蛮大的,,可能需要设置变压器,然后低压进线把!
     
 楼主| 发表于 2011-4-27 14:22:29 | 显示全部楼层
回复 7# ced999


   谢谢ced999!谢谢各位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则