账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7689|回复: 9

小区路灯配电 请教呀

[复制链接]
发表于 2011-4-19 22:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
正在做一个小区的路灯配电,,,  算下来 容量不大,但是纠结于 是 单相 还是三相配电,因为看到一句话   《路灯的接线采用L1-L2-L3-L3-L2-L1的接线方式.》这句话很明显是 单相配电,但是 为了预留足够的容量 我觉得还是三相配电的好,纠结呀
请教大家了!
     
发表于 2011-4-20 08:47:11 | 显示全部楼层
个人理解,进线为三相,出线为单相即可。
     
发表于 2011-4-20 12:33:55 | 显示全部楼层
具体容量多少?平面图如何?都是……
     
发表于 2011-4-20 14:38:06 | 显示全部楼层
意思是路灯的接线按相序L1\L2\L3。。。的顺序接,应该是针对三相的电缆
     
发表于 2011-4-20 15:07:20 | 显示全部楼层
小区路灯接线距离不远的话,单相出线也可以吧。
 楼主| 发表于 2011-4-20 23:13:34 | 显示全部楼层
回复 5# sh_13131


    嗯,是的,具体是不远呀!最后 我用单相了!
 楼主| 发表于 2011-4-20 23:14:53 | 显示全部楼层
回复 4# shan


    开始我以为也是按三相接的,思考后 发现如果是三相的话 那不是L1,2,3这样表示了,分开的话 不久是单相了么
 楼主| 发表于 2011-4-20 23:16:32 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    呵呵,容量都不大,一路3kw  一路0.5kw,,我最后用单相了,一路VV-3X10  一路VV-3X4,,本来想用小一级的电缆,但 考虑电压降了,就放大了一级!
 楼主| 发表于 2011-4-20 23:17:47 | 显示全部楼层
回复 2# jychen1


    呵呵,是呀,,开始我也是考虑三相进线的,大不了 你不用而已,接其中一相而已!,最后我还是用单相了,为了准确起见!
     
发表于 2011-4-21 11:07:53 | 显示全部楼层
通俗的说,就是灯具按L1\L2\L3在三相电缆上跳接。这样说,楼主是否可以明白了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则