请教柴油发电机容量的问题?

  [复制链接]
     
发表于 2011-4-28 09:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层,有2个独立电源供电,因有特别重要负荷,设置柴油发电机组,
请问下消防负荷的容量(一级负荷)是否要计算到柴油发电机组中去?
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 09:41:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2011-4-28 09:44 编辑

我想不加进去,不知道行不行?否则柴油机组容量要增加了.
发表于 2011-4-28 10:56:52 | 显示全部楼层
柴油机的容量首先看你设置柴油机做什么用?
一般是保消防的,反倒其它负荷不一定考虑,除非甲方特殊要求。
消防负荷包括消控中心、消防泵房、防排烟风机、消防电梯、应急照明和卷帘门。总负荷不会太大。
发表于 2011-4-28 10:59:28 | 显示全部楼层
两路市电条件下,按照规范不是强制要求做发电机,不设发电机都可以。设不设都不强求,那么设多大就更不强求了。就看你设来做什么,满足你的预想就好了。
发表于 2011-4-28 11:15:02 | 显示全部楼层
呵呵,不对吧。

两路市电仅能作双重电源,不能作为应急电源。
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:21:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2011-4-28 11:23 编辑

我有特别重要负荷,是银行计算中心用电。我的问题是消防要不要加进去。
消防是一级负荷。有2个独立电源供电也满足要求了吧。

根据规范,其它负荷还不能接入特别重要负荷中去。
发表于 2011-4-28 11:28:45 | 显示全部楼层
《供配电系统设计规范》GB 50052—2009,
双重电源:一路是正常电源,一路是备用电源。
备用电源:当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。
应急电源(安全设施电源):主要是:为了人体和家畜的健康和安全,和/或为避免对环境或其他设备造成损失以符合国家规范要求。

你觉得,消防负荷应接到哪路电源?
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:33:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sh_13131 于 2011-4-28 11:37 编辑

难道设置了柴油机组,消防负荷一定要加进去?

民规3.2.9条
对于一级负荷中的特别重要负荷,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。怎么理解
发表于 2011-4-28 11:34:07 | 显示全部楼层
呵呵,这是个难题。
发表于 2011-4-28 11:35:26 | 显示全部楼层
遵守规范要求,是第一位的。
发表于 2011-4-28 11:36:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 zyxang 于 2011-4-28 11:39 编辑

我了解的情况:重要计算机是必须设UPS保护数据的,发电机的启动时间决定它保护不了数据。
如果不是银行总部不必再设发电机,停业几个小时影响不大。
具体你问问银行怎么要求。
发表于 2011-4-28 11:39:10 | 显示全部楼层
业主觉得计算机重要,就只考虑计算机负荷好了。
其实计算机负荷和消防负荷是不需要相加的,火灾情况下,计算机要断电。计算机工作的时候,消防设备必然不启动。
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 11:44:29 | 显示全部楼层
回复 12# zyxang


    这个还有有理的,也就是容量按大的来算就行。现在还有个问题,消防负荷要不要接进去呢?
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 12:04:36 | 显示全部楼层
现在大家是怎么做的呢?哎都不知道怎么搞,有没有规范组的人来回答下
发表于 2011-4-28 12:18:59 | 显示全部楼层
既然做了发电机当然要接进去,没什么好商量的。充分利用资源嘛。楼主还有什么迷茫的?