账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14091|回复: 25

一个改造小项目的纠结

  [复制链接]
     
发表于 2011-4-28 21:12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个小项目的纠结,前辈指点

原有做法

原有做法

对话1

对话1

修改做法

修改做法

对话2

对话2
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 21:14:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-4-28 21:39 编辑

图片双击后自然变大,行业一小小菜鸟,没办法解决,请前辈指点迷津,为什么要有改造项目,为什么没有《GB改造项目电气规范》
     
发表于 2011-4-28 21:35:45 | 显示全部楼层
回复 2# 老康阁楼
<<高规>>
1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房
<<建规>>
1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:...............................
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 21:37:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-4-30 20:19 编辑


G版这个接地我实在想不出合理的办法
     
发表于 2011-4-28 21:38:58 | 显示全部楼层
这位兄弟说的是什么接地呢?
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 21:40:35 | 显示全部楼层
这位兄弟说的是什么接地呢?
gdx8785 发表于 2011-4-28 21:38



    联合基础接地
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 21:45:35 | 显示全部楼层
天天做改造,改的我没法了也怕了,真怕做的这些改造哪天出问题了,晚上睡不着
     
发表于 2011-4-28 22:12:41 | 显示全部楼层
问:
原有建筑长度为80m,按所示建筑平面比例,估计原有建筑1和原有建筑2的防雷引下线(第三类防雷建筑)各为10或12处,是否?
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:18:20 | 显示全部楼层
基础桩仅仅在地面挖几个坑,做基础,基础桩无法连通,地面不能动,即使接出扁钢也不能在一层底板接起来,前提地面是不能动的,看来我的问题太傻了,没人回答
     
发表于 2011-4-28 22:20:51 | 显示全部楼层
想不通为什么非得要把两个楼的接地连起来,如果能连起来当然好,但是条件不允许,各个单体自成接地网即可,只要满足接地电阻就好
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:34:10 | 显示全部楼层
回复 8# 尺短寸长


   确实 按三类,能不能从新建的项目基础桩接到新建一层顶板上,在顶板连起来,同时打接地接,满足接地电阻
     
发表于 2011-4-28 22:40:55 | 显示全部楼层
问:
原有建筑1和原有建筑2各自有几根防雷引下线?
     
 楼主| 发表于 2011-4-28 22:42:47 | 显示全部楼层
回复 12# 尺短寸长


    原有建筑1,2是按三类做的,但是由于原建筑为提资料,不明确有几根引下线
     
发表于 2011-4-28 22:57:42 | 显示全部楼层
按GB50057最新版,防雷建筑物利用建筑结构柱钢筋或结构钢柱,不少于10根防雷引下线(基本按平均间距引下),其危险的接触电压和跨步电压影响,可予以忽略。

先落实原有建筑1和原有建筑2各自有几根防雷引下线,再决定用怎样的办法。
发表于 2011-4-28 23:57:22 | 显示全部楼层
哈哈,,,旁听你们的回答呀!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则