账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13219|回复: 21

关于接地网的设置问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-12 12:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三类防雷,天面网格有20×20或24×16的要求;二类防雷,天面网格有10×10或12×8的要求
那问题是接地网格如何确定,如果利用建筑基础做接地体,是否也需要按照此要求设置网格,或干脆是按照所有的主轴线设置网格,或者还是需要精确计算确定呢,期待解惑...
     
发表于 2011-5-12 12:14:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-12 12:16 编辑

常规不同基础接地,精确计算,我没算过,通常提资也不到位

防雷接地文档.rar

11.93 KB, 下载次数: 36, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2011-5-12 12:15:59 | 显示全部楼层
这个没有规定,计算确定?不会。

可以按照防雷网格,其实基础内的钢筋都已经绑扎联通好了
发表于 2011-5-12 14:15:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-12 14:31:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-12 15:05:52 | 显示全部楼层
可以参照屋顶防雷网格设置接地网格
发表于 2011-5-12 15:09:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-12 17:44:29 | 显示全部楼层
接地网格20x20,即可。
宜利用基础钢筋。
     
发表于 2011-5-12 20:49:18 | 显示全部楼层
同意楼上的,02D501-2 等电位联结 中有提到。
     
 楼主| 发表于 2011-5-13 09:35:04 | 显示全部楼层
同意楼上的,02D501-2 等电位联结 中有提到。
jychen1 发表于 2011-5-12 20:49



    我怎么没找到
发表于 2011-5-13 10:26:30 | 显示全部楼层
第7页左边倒数第二段。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 倒数。。。。。

查看全部评分

发表于 2011-5-14 22:10:54 | 显示全部楼层
回复 11# gblgb


    没看到
     
发表于 2011-5-14 22:18:22 | 显示全部楼层
图集不一样?
发表于 2011-5-15 20:20:38 | 显示全部楼层
未命名.jpg
发表于 2011-5-16 10:01:18 | 显示全部楼层
12.JPG
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则