账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10406|回复: 0

变电所、竖井、弱电机房是否可以贴临卫生间

[复制链接]
     
发表于 2011-5-12 16:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
机房定位的设计阶段,变电所、强弱电井、弱电机房是否可以贴临卫生间的问题是不是可以这样理解:
1.变电所与卫生间等潮湿房间的关系在民规4.2.1.7中有提到不应设置在其正下方,且不宜与其贴临,如贴临做无渗漏、无结露等措施。(按照这个意思是不建议贴临,实在没办法做处理也可以)
2.关于竖井, 民规8.12.2.3中提到,邻近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施。(根据这个说法,竖井是不是不能邻近卫生间呢?还有其中所提到的烟道是不是应该理解为比如厨房排烟一类的平时有热烟排出的烟道,而不是消防排烟的烟道呢?)
3.关于弱电机房,民规23.2.1.7提到,机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿场所的下方或贴临。(根据这个说法,弱电机房是不能贴临的了)
4.关于弱电机房,23.2.1.1,应设置在地上,当地下为多层时可以设在地下一层(这条是不是说如果地下只有一层,那弱电间就不能设在地下了呢)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则