账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 24651|回复: 20

UPS前端和后端,究竟是不适合用带漏电的开关

  [复制链接]
     
发表于 2011-5-20 15:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
UPS前端和后端,究竟适不适合用带漏电的开关,询问原因,UPS负载载能力,与什么有关?
发表于 2011-5-20 15:49:55 | 显示全部楼层
UPS前端不适合用带漏电的开关,UPS后端适合用带漏电的开关
发表于 2011-5-20 15:58:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-5-20 15:59 编辑

1.使用UPS的目的是延长对负载的供电时间
2.UPS后应是IT系统,以求1次故障不断电
3.如果UPS后用了IT,就没必要,也不应该用RCD
3.如果由于某种不可抗拒的原因,UPS后不用IT,那么就要加RCD,因为人命更重要
4.UPS前端,如果是IT,答案同上
5.UPS 前端,如果非IT,必须用RCD,人命更重要,断了电,正好由UPS给负载供电
     
 楼主| 发表于 2011-5-20 16:12:12 | 显示全部楼层
回复 3# 911room


    那UPS负载能力,与什么有关?
发表于 2011-5-20 16:16:55 | 显示全部楼层
当然是负载的功率因数了,而功率因数还与负载产生的谐波有关。
     
发表于 2011-5-20 16:24:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-20 17:32:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-20 17:50:51 | 显示全部楼层
本文转载自UPS吧论坛
                             UPS输入前端请勿安装漏电保护开关

UPS即为不间断电源,它是一个AC—DC(俗称整流),再又DC—AC(俗称逆变)的一个过程,市电存在时,整流器整流给蓄电池充电,同时提供直流电压给逆变器工作,当市电停电时,直接由蓄电池组提供直流(DC)电压,给逆变器工作,输出标准交流电。
目前的传统式UPS,基本为在线方式工作,即纯在线方式,UPS就直接对输入交流市电进行整流,在无功率因数补尝的的情况下,就会在传输线中造成严重的谐波干扰,尤其用可控硅整流的情况下,干扰更甚,这是一般UPS的通病。
漏电保护开关的动作原理是:在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无漏电时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。
   在上述UPS前面加漏电保护开关,尽管UPS无漏电现象,但由于高次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零,于是就出现了类似漏电的假象,使漏电保护器频繁跳闸。
所以,在UPS的交流输入端,尽量避免使用带漏电保护的断路器(开关)。
     
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:29:16 | 显示全部楼层
回复 6# sgf2002


    2002兄弟是对装饰项目相当熟悉了,询问有些装饰隔板因不到顶板,即不是一个独立的封闭空间,烟感的布置应该注意什么,或者说,隔板多高应该才做为一个独立的探测环境?或者说不到顶就不考虑为独立环境?有什么科学依据?
     
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:38:22 | 显示全部楼层
再询问:装饰项目的隔板墙(无玻璃),通常会在此板做从桥架的引下电源,我喜欢从实墙开槽引下,或从柱子装小线槽引下,施工队反映不愿意开槽,本人认为由于隔板改动比较大,如办公区域发生变化,引下线电源必做调整,询问02兄常规从何处引下?
再询问:引下至地面后开槽或者排管敷设到设备端,地面开槽有何尺寸规定,通常我开100X50,尽量小于板厚的三分之一,通常最大能开多大地面槽?
     
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:44:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-20 19:45 编辑

再询问:装饰项目照明局部都会超过功率密度,可由什么解释,尤其厨房的用电量,极其难以估算,通常设备提资后均后超过当初土建预留,如何解决?厨房的总开关是否要加漏电,漏电值为多少,同时厨房设备均需漏电保护?如某蒸煮间总配电箱加漏电,末端小回路是否还需要?
室外VRV主机漏电值呢?
     
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:47:45 | 显示全部楼层
再询问:通常大空间的装修灯带光源比较多,是否需要满足25个之说,那LED灯呢?
     
 楼主| 发表于 2011-5-20 19:52:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-20 20:04 编辑

目前最后一问:开水间究竟是温感还是烟感,什么样的开水间最温感,什么样的可以做烟感,没个标准,由于开水间经常和吸烟室一起,通常都做温感,但如果仅仅为一个饮水机呢,是否需要温感,因为上次消防送审提到了

此贴虽然有些问题不值一提,但是大家试想,通常我们都是坐在装修过的办公室和生活区域内,最终的使用的环境确实装饰后的空间,装修项目,必须加大规范度和严谨性
     
发表于 2011-5-22 07:51:38 | 显示全部楼层
回复  sgf2002


    2002兄弟是对装饰项目相当熟悉了,询问有些装饰隔板因不到顶板,即不是一个独立的 ...
老康阁楼 发表于 2011-5-20 19:29



《火规》对此有条文约束:

8.1.9 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。

自己看看条文,琢磨琢磨。。。。
     
发表于 2011-5-22 07:54:32 | 显示全部楼层
再询问:装饰项目的隔板墙(无玻璃),通常会在此板做从桥架的引下电源,我喜欢从实墙开槽引下,或从柱子装 ...
老康阁楼 发表于 2011-5-20 19:38


装修调整再说装修的话,我们做土建配套。。。。。。是不是这么回事。。。。。

地面装修有做法,还要在混凝土板上开槽吗。。。。。。不开了吧。。。。。除非小工程量了。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则