请教关于民规负荷分级的一个小小问题

 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-21 23:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-22 21:02 编辑

在<<JGJ 16-2008民用建筑电气设计规范>>一书中看到一个不解之处

3.2.2 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷的分级,应符合本规范附录A的规定。

附录A表3-1 序号14  商场、超市     大型商场及超市的空调负荷为二级负荷。

在这里,在下有一个问题想请问各位前辈,
一般的大型商场、超市的空调负荷应该在整个用总电负荷占据比较大的比例吧,但空调好像分很多种用途,例如冷冻水泵、冷却水泵等等。若是将空调负荷全部定为二级负荷,那么如果某一台变压器出故障,那这些负荷都得靠另一台变压器带动??这样会不会加重这个变压器的负担?易导致事故
我想:规范把所有空调都定位为二级负荷,是不是有点以偏概全的味道?我觉得并不是商场所有的空调都定为二级负荷吧?
请教各位。。。
 楼主| 发表于 2011-5-21 23:42:45 | 显示全部楼层
请各位给点意见,新人不敢质疑规范的对错,以上只是一个我个人的想法和不解之处,多多指教我啊各位

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 不要不敢。为敢加分。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-22 07:45:00 | 显示全部楼层
你的想法很对。。。。。。

这个“空调负荷”是不是指集中式的空调设备。。。
     
发表于 2011-5-22 09:33:24 | 显示全部楼层
同意冷斑竹的观点。这个“空调”就是指的集中的空调的冷冻机组。绝不是末端的空调盘管。冷斑竹我说的对吗?
 楼主| 发表于 2011-5-22 10:02:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-22 22:12 编辑

我个人觉得,例如食品冷藏这类的空调负荷,作为二级负荷应该没问题,其他的稍微不是那么重要的空调负荷是不是可以考虑作为三级负荷??

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好的思路。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-22 10:42:45 | 显示全部楼层
占个位置专心听讲来了
 楼主| 发表于 2011-5-22 10:45:08 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-5-22 13:25:01 | 显示全部楼层
末端的空调盘管 ———— 是不是跟本层的照明一起的。。。。。。

我们这块空调末端跟照明的计费一样的。。。。。。
 楼主| 发表于 2011-5-22 20:55:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-22 21:00 编辑

冷板,我现在不是关心计费多少,我只是想搞清楚这个工程要是设计时,要怎样考虑,对了,要不要咨询业主,看看人家对于设备有神马要求?
 楼主| 发表于 2011-5-22 20:57:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-24 20:12 编辑

可是规范并没有明确,只说“空调负荷属于二级负荷”这就是我的疑问之处?空调负荷不仅仅就是那些重要负荷吧,那么超市办公室所用的空调也该归类为二级负荷?那么我试问,一旦某一台变压器出现故障,按照主接线功能来看,一般是由另一台变压器带动故障线路的一、二级负荷,如果设计配电系统时,把一些不是很重要的负荷都当做比较重要负荷来看,势必会造成你所设计和选用的变压器的容量的增大,从经济角度来看,我觉得不可取
     
发表于 2011-5-22 22:04:01 | 显示全部楼层
别太把《民规》当回事。它在13.1.3中,还要求哪怕公园里单层厕所都设火灾自动报警系统呢。你们几个人照办了?
     
发表于 2011-5-22 22:05:38 | 显示全部楼层
民规13.1.3条:建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑,应设置火灾自动报警系统。
     
发表于 2011-5-22 22:06:41 | 显示全部楼层
甚至单间门卫都要设火灾报警了
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:08:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-22 22:10 编辑
别太把《民规》当回事。它在13.1.3中,还要求哪怕公园里单层厕所都设火灾自动报警系统呢。你们几个人照办了 ...
大鼻山 发表于 2011-5-22 22:04



    呵呵,那也没办法,对我这种没经验的,只能按规范办事喽,哎。。。
所以看到和自己想法有差别的,就请教各位前辈喽。。。
 楼主| 发表于 2011-5-22 22:16:18 | 显示全部楼层
别太把《民规》当回事。它在13.1.3中,还要求哪怕公园里单层厕所都设火灾自动报警系统呢。你们几个人照办了 ...
大鼻山 发表于 2011-5-22 22:04



    这个问题,使我明白了,规范是基础,重要的还是经验和实际情况的灵活应对,多谢大鼻山老师的醍醐灌顶啊