27.2KW空调配电

[复制链接]
     
发表于 2011-5-23 09:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
27.2KW空调机组,配多大开关合适。。。
     
 楼主| 发表于 2011-5-23 10:32:38 | 显示全部楼层
大家支持一下啊,我做我选63的,可是那天看他们在群里讨论居然说63的不保险,他们好多人都认同80A,不知道为什么
发表于 2011-5-23 15:33:00 | 显示全部楼层
27.2KW空调,其计算电流约为55A,考虑到多个断路器装设在同一配电箱时,应有一定阵容系数(通常为0.8 ~0.9),取断路器整定电流为80 A,较为可靠。
发表于 2011-5-23 17:24:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-5-24 11:07:24 | 显示全部楼层
额定功率27.2KW空调,最大功率可能是40KW.要看样本
     
发表于 2011-5-24 11:20:33 | 显示全部楼层
如果真是55A的计算电流,选择63A开关的确小了,在运行中会发热严重。
     
发表于 2011-5-25 10:45:43 | 显示全部楼层
空调VRV系统的有个特点,有可能在刚刚启动时功率因数过低,造成的电流过大---厂家技术支持说的,因此最好放大点。

做过的实际工程,在订货阶段,往往不按照空调图纸来定,而是按照厂家的方案,就是厂家和甲方沟通好,然后不通知设计就自己干完了,问题很大
     
 楼主| 发表于 2011-5-26 14:46:29 | 显示全部楼层
哦,阵容系数,好像听说过
     
发表于 2011-5-27 19:17:36 | 显示全部楼层
该说的楼上哥几个都说了。。。。。我来顶贴。。。。。
     
发表于 2011-5-27 19:34:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-5-27 19:35 编辑


各个厂家的空调机额定电流差距较大,功率因数不一定是0.8
建议参考空调机额定电流