大家好, 最近看了《谈变频器使用的体会》,其中有如下的几段话:

3 d分项中:
  “其他特殊场合,如避免水锤效应。水锤效应是泵类负载在突然断电时,管道中的液体由于水流的惯性,产生水流冲击波。笔者曾在设计某项目时遇到此问题,解决方法是生活水泵控制采用变频器,在设定时,让变频器按减速曲线停机,在电机完全停止后再断开主回路,可避免上述现象的发生。”
  
对上述理解为:    加了变频器,当突然断电时,变频器可将泵按减速曲线停机,避免了水流冲击波的产生,    也就是说,当主回路断电后,变频器仍可将所带电机按事先的曲线停止?那么主回路失电后,依靠什么工作?


5.2中 “....通常在变频器输入侧加装谐波电抗器,以降低谐波分量”。

5.3中, 由于电缆存在电抗值Z和对地电容C,所以变频器的输出会产生过电压。 U = Z*C*du/dt,可见,电机电缆越长,过电压越大,  ......一般变频器输出电缆超过50米就采用补偿措施,在变频器输入侧加装电抗器可抑制输出过电压,加装电抗器后可将输出距离延长到300米“

无功补偿时,在电容器组前,串联电抗器,以消除谐波; 而有时也会 并联电抗器,以抑制过电压。
对于 5.2 和5.3, 可否理解为5.2中的电抗器为 串联,  5.3中的电抗器为 并联?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2011-5-23 21:37:35 | 显示全部楼层
上述存在不解,望大家解惑,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-5-26 08:41:48 | 显示全部楼层
{:24:} 哪位能回答一下吗
     
发表于 2011-5-26 09:49:53 | 显示全部楼层
应该理解为:控制器电源是有的,所谓的“断电”是指“用接触器动作使电机断电”。
发表于 2011-5-30 00:55:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-5-30 07:30:04 | 显示全部楼层
印象中 5.3 应该是在输出侧串联电抗,增加电缆长度。
发表于 2011-5-30 12:46:29 | 显示全部楼层
楼主理解有偏差,
1、作者原来的意图是,不用变频器时,泵断电,指不需要泵供水时,接触器断开,造成的“断电”
对泵而言,其电源切成了。
2、变频器控制电机不是断电,作者说是泵停止转动后再断开主回路。(个人认为通常情况是不断开主回路的,只有长期不使用才断开)
3、对变频器而言,其电抗器,无论是输入侧还是输出侧都是串联。
发表于 2011-5-30 22:49:48 | 显示全部楼层
3 d分项中:
水泵由于断电造成水锤,是因为断电(人为)停车的突然。采用变频调速可使水泵的停车过程随给定信号有一个变化的过程,使水压的产生是逐渐的。这就避免了水锤的产生。当然如果在变频器运行中突然断电,一样会产生水锤的。
发表于 2011-5-30 22:58:21 | 显示全部楼层
在变频器输入侧加电抗器主要是为抑止变频器的谐波对电网的影响。-----
发表于 2011-5-30 23:03:55 | 显示全部楼层
5.3中, 由于电缆存在电抗值Z和对地电容C,所以变频器的输出会产生过电压。 U = Z*C*du/dt,可见,电机电缆越长,过电压越大,  ......一般变频器输出电缆超过50米就采用补偿措施,在变频器输入侧加装电抗器可抑制输出过电压,加装电抗器后可将输出距离延长到300米“

-------
300米的提法有些雷人!不知道变频器为什么要距离负载那么远
 楼主| 发表于 2011-5-31 20:09:18 | 显示全部楼层
谢谢大家, 看了西门子的样本,应该是原文有误,   在输入端串联电抗器以抑制谐波, 距离远时,在输出端串联电抗器。
还有一点不明白,就是  文中的解释,不是怎么清楚,“ U = Z*C*du/dt,可见,电机电缆越长,过电压越大,” 串联电抗器,是减少了其中的什么?  还有就是同是抑制过电压,在35KV及以上时,会并联电抗器以抑制过电压,  不同在哪呢?
发表于 2011-6-1 20:31:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-6-3 08:39:58 | 显示全部楼层



    谢谢

那不串联电阻,  可否理解为感抗为 jwL,比电阻大的多, 所以采用串联电抗器的方法?

还有就是,高压并联电抗器来抑制过电压,是否理解为并联电容器的减少?  具体并联在哪呢?
发表于 2011-6-5 01:44:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-6-9 15:29:36 | 显示全部楼层
谐波次数越高幅值越小倒数关系,谐波次数越高jωL压降越大,低通;有的变频器采用了如特殊的调制技术及多重 ...
tq02vf4 发表于 2011-6-5 01:44



   你好     能解释的详细些吗?