账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13845|回复: 4

多大面积的房间用壁挂空调、单相柜式空调、三相柜式空调?

  [复制链接]
发表于 2011-5-26 12:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
多大面积的房间用壁挂空调?
超过多大面积的用单相柜式空调?
再超过多大面积的用三相柜式空调?
空调的功率大家怎么算的?每平方米按照多少瓦?
发表于 2011-5-26 13:24:07 | 显示全部楼层
主要是看人多不多吧  还有用在哪里的!
     
发表于 2011-5-26 15:33:08 | 显示全部楼层
只有让暖通专业问厂家要资料了,据说各厂家不同。我找的是海信的资料,20平方以下的可以用壁挂,20~50可以单相柜机,50平方以上,60平方以下的可以用三相,也可配置单相。60平方以上都是三相。
仅供参考,我实际设计时100平方以下都做的单相。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

发表于 2011-5-26 17:32:12 | 显示全部楼层

住宅空调用电负荷的估算(转载的,忘记出处了)

住宅空调用电负荷的估算方法很多,本文采用单位面积指标估算法。 估算公式描述如下:

住宅空调用电负荷=(单位面积指标X住宅的建筑面积)除以(电热当量X制冷效率(效能比))

某住宅为三居室:小卧室10.02平方米,卧室11.74平方米,主卧室12.58平方米,起居厅23.35平方米,门道4.81平方米,厨房6.07平方米,卫生间3.98平方米,使用面积74.37平方米,层高2.90m。试计算各个房间采用多大输入功率的分体空调机?


(1)
估算指标:

小卧室、卧室估算指标145W/m2;主卧室估算指标158W/m2;起居厅估算指标158W/m2


(2
)计算各房间的冷负荷


1
)小卧室Q10.02m2x145W/m21452.9W 2

卧室Q=11.74m2x145W/m21702.3W 3)

主卧室Q=12.38m2x158W/m2=1956.04W 4

起居厅Q=(23.35+4.81+6.07+3.98)m2x158W/m26037.18W

(3)利用空调效能比计算出分体空调的电功率 其制冷机效能比η=2.7(平均值)

小卧室PQ/η=1452.9W/2.7=538.11W,安装功率P=0.736KW

卧室PQ/η=1702.3W/2.7=630.48W,安装功率P=0.736KW

主卧室PQ/η=1956.04/2.7=724.46W,安装功率P=0.736KW

起居厅PQ/η=6307.18W/2.7=2235.99W,安装功率P=2.20KW

(4)若采用家庭型中央空调则:

上面的例题中所需的冷量为: Q=1452.9+1702.3+1956.04+6037.18=11348.42W 所需的电功率为∑P=0.736+0.736+0.736+2.20=4.40KW 可选择的家庭中央空调见下表

家庭中央空调选用表

厂家

型号

制冷量KW

制热量KW

总输入功率KW

电压V

森宝

LSRF10

10

11

4

220

清华同方

HSFR-10

9.7

11.1

3.43

220

东宇

JLRS10L

10.3

11.35

3.71

220

澳科

AKH425

10

12

4

220

通过比较可采用家庭中央空调,具有一定的节能效果,值得人们试试。

5)在水源丰富的地方,有私人花园或绿地的住宅或别墅可采用水源热泵技术及地源热泵技术,既解决了夏季乘凉,又解决了冬季采暖,用电量小,利用自然界能源,不污染环境,但需空调专业设计,方能尽善尽美。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 热心

查看全部评分

     
发表于 2011-5-26 22:43:50 | 显示全部楼层
住宅一般可按60~70W/平方米预留电量。
电功率在3kw以上的基本为三相,之下的多为单相。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则