账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9442|回复: 4

商铺的供电问题

[复制链接]
     
发表于 2011-5-28 19:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于地下一层为储藏,一、二层为商铺,三层以上为住宅的建筑:
商铺的电源是否需要单独由箱变引来,从而与住宅用电分开?供电公司说的与住宅用电分开究竟从哪才算分开的?
商铺内好像已经不让放电表箱了,那么电表箱放到哪里比较合适呢?尤其对于甲方要卡式电表的那种,个人觉得之后在室外侧墙挂表箱才方便刷卡,不知大家都怎么做的?
     
发表于 2011-5-29 12:39:03 | 显示全部楼层
1、商铺用电,一般在变电所处与住宅用电分开;
2、商铺电表箱一般要求设在公共场所(否则易偷电)。
发表于 2011-5-29 13:50:13 | 显示全部楼层
学习了二楼的经验。
如果是刷卡的,最好能专门设计一个小间供配电柜安装电表。目前有成形的电表柜,一台柜子均1米左右,可安装刷卡的电表10-15块.
发表于 2011-5-29 14:21:58 | 显示全部楼层
商铺与住宅分别供电,<09技措》有此要求。
     
 楼主| 发表于 2011-5-29 15:26:01 | 显示全部楼层
住宅用电,小高层是低压柜,商铺单独引线相对较小,配电箱即可,最后做综合接地之后,发生故障了,不会把商铺线给烧了吧?之前那个帖子依然没有吃透呢!住宅的建设单位大多是私人出钱的,单独弄一个放电表的小间其实是很难实现的,开发商对每一个地方的面积都很计较的。。最近听说供电局又提出了电梯、泵之类的动力负荷要单独引电源了,而且是当成工业用电计费的,这样一来,引入的线可是够多的了。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则