账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16506|回复: 11

柴油机组的排风井和排烟井能不能合成一个井?

[复制链接]
     
发表于 2011-6-9 21:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有人说:一个分区可以合一起;有人说排烟时,排风机一般是停止运行的.风管上应设风管止回阀.。
到底能不能合成,神马情况,都来说一说么,别叫我问暖通的。。。。
发表于 2011-6-9 23:02:37 | 显示全部楼层
柴油发电机在运行时产生的烟气可通过专用排烟管通过排烟井排到室外。柴油发电机室如果不具备自然排烟,可机械排烟。排烟系统的排烟量一般按换气次数n=15考虑。这2个排烟系统不可能采用相同风管,由于后一种系统需要排烟机最好有单独的排烟井。
     
发表于 2011-6-10 08:43:48 | 显示全部楼层
未命名.jpg

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 有图有真相

查看全部评分

发表于 2011-6-11 11:13:31 | 显示全部楼层
呵呵,不可以的。
发表于 2011-6-11 11:20:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-11 11:34:39 | 显示全部楼层
有兴趣的话,可以看看暖通的规范,
这是人家的专业范围。
     
发表于 2011-6-11 20:02:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-6-11 20:04 编辑

回复 1# 老康阁楼
意见同楼上,不能合
排烟我的印象中也可以不设井,用一根排烟管也可以
具体可咨询下暖通专业

柴油发电机房的排风我总结下有5种
1.排废气---即排烟--要加消音器的
2.发电机排风--一个大罩子,发电机散热用,水冷机组应该就没有了
3.发电机房平时排风
4.发电机房事故排风
5.油箱间排风
发表于 2011-6-13 08:43:27 | 显示全部楼层
要回答楼主的问题不难:
1、楼主应该是认同排风井与排烟井分开这个标准做法的,见龙王贴出的图;
2、楼主由于某些原因想采用非标做法,将二井合一;
那么此时楼主应该回答(或者希望坛友回答)下面两个问题:
1、标准做法为什么这么做?道理在哪里?
2、非标准做法能做吗?有什么危害?
发表于 2011-6-13 08:58:21 | 显示全部楼层
我认为:
不宜合用!
其一:排烟和排风所排放的物质不相同;一个是柴油燃烧后产生的废气,另一个是柴油机工作时产生的热气,由于两者温度和烟尘浓度的悬殊,两种排放物质的环保要求是不同的,类似于给排水的生活污水和生活废水。
其二:排烟和排风的风压不同,这个风压不同类似于咱们两个不同电压的回路共通路一样,不难理解,排烟的强势压力,势必影响排风的效果。
为什么是不宜合用呢?因为坛子里有诚班这样的高手在,不敢把话说死。
发表于 2011-6-13 10:05:32 | 显示全部楼层
呵呵,其实对于龙兄的图,也是不赞成的。
     
发表于 2011-6-13 12:03:44 | 显示全部楼层
如果采用环保机组(即在发电机排烟管上设置烟尘净化器),排烟管是可以进入排风井的。
发表于 2011-6-14 17:19:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则