账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8060|回复: 9

[求助] 高压电机问题请教

[复制链接]
     
发表于 2011-7-11 21:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
容量多大的电机应该采用6或10KV配电?
不懂,请教大家了,谢谢。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 少看了一个多字。失了我的水准。

查看全部评分

发表于 2011-7-12 08:38:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-7-12 09:05:46 | 显示全部楼层
一般220kW及以上

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 简明扼要

查看全部评分

     
发表于 2011-7-12 09:07:18 | 显示全部楼层
上海市建设和交通委员会文件
沪建交〔2008〕828号
一、暖通空调专业
(四)其他施工图设计要求
8、除变频供电的电动机外,单台大于550kW的电动机(含电制冷机组),应当采用10kV(6kV)电源供电;单台额定功率大于350kW的电动机(含电制冷机组),宜采用10kV(6kV)电源供电

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 有依有据

查看全部评分

     
发表于 2011-7-12 09:11:40 | 显示全部楼层
主要是涉及节能问题。
     
发表于 2011-7-12 09:22:51 | 显示全部楼层
几年前,我设计一泵站项目为355KW电机的。本来水专业选型为10KV,但后来被供电局要求改为380V的。据说他们是想把用户设备尽量在低压消化,别给高压带去麻烦。
因此,如何选型,最好事先征得当地电力部门同意。
     
发表于 2011-7-12 10:14:39 | 显示全部楼层
380V的355KW怎么启动的?
     
发表于 2011-7-12 10:51:16 | 显示全部楼层
工业的东西很多会让做民用的大跌眼镜。
     
 楼主| 发表于 2011-7-13 11:07:31 | 显示全部楼层
降压启动,软启动。
     
发表于 2011-7-19 13:55:01 | 显示全部楼层
江苏要求500kW以上电机中压供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则