账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16869|回复: 11

[求助] 请问:屋面暗敷避雷带做接闪器如何固定?间距多少?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-19 06:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:屋面暗敷避雷带做接闪器如何固定?间距多少?
发表于 2011-7-19 08:00:04 | 显示全部楼层
暗敷在屋面内的避雷带如何固定还真不好讲,间距按防雷设防等级要求分格不会有问题。
     
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:41:42 | 显示全部楼层
暗敷避雷带的固定间距是多少?
     
发表于 2011-7-19 09:09:52 | 显示全部楼层
回复 1# 890214


1、如何固定?
“避雷带(现名接闪线、带)的固定采用焊接和卡固,卡固参见2-30页”(99D501-1的2-09页)。

2、间距多少?
见99D501-1的2-30页——注4:

水平:1~1.5m
垂直:1.5~2m
转弯:0.5~1m
发表于 2011-7-19 10:39:12 | 显示全部楼层
李总貌似弄拧了,这是明敷的,都暗敷了还固定啥
     
发表于 2011-7-19 10:46:33 | 显示全部楼层
回复 5# 关东武夫


明敷?

见99D501-1的2-11页:

水平:1m
垂直:1.5m
转弯:0.5m   
     
发表于 2011-7-19 10:55:38 | 显示全部楼层
99D501-1的2-30页:

Ⅰ型、Ⅱ型固定安装,应该是暗敷的吧?
     
发表于 2011-7-19 11:18:16 | 显示全部楼层
看完99D501-1、99(03)D501-1、99(07)D501-1,再看GB50601-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》。。。。。。

不看不知道,一看吓一跳。

表5.1.2引下线和接闪导体固定支架的间距:
1、扁型导体和绞线的固定间距
水平——0.5m
垂直——0.5m
地面至20m处的垂直导体——1.0m
从20m处起往上的垂直导体——0.5m  

2、单根圆形导体的固定间距
水平——1.0m
垂直——1.0m
地面至20m处的垂直导体——1.0m
从20m处起往上的垂直导体——1.0m

哇呀呀。。。。。。
验收规范和国标图集都对应不上。。。。。。不让人有活路了。。。。。。
     
发表于 2011-7-19 11:22:28 | 显示全部楼层
GB50601-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》6.1.2第4款:

。。。。。。固定支架应均匀,并应符合本规范表5.1.2的要求。
     
发表于 2011-7-19 11:24:20 | 显示全部楼层
GB50601-2010 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》
http://www.docin.com/p-222855157.html
     
发表于 2011-7-19 11:31:36 | 显示全部楼层
如此一来。。。。。。

99D501-1
99(03)D501-1
99(07)D501-1今年可以升版,改为:

99D501-1
99(03)D501-1
99(07)D501-1
99(11)D501-1
建筑物防雷设施安装
发表于 2011-7-20 11:17:03 | 显示全部楼层
暗敷设在瓦内,无需支架固定,一般只有别墅有此要求 否则影响美观
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则