账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7185|回复: 7

[电气资讯] 请问什么品牌的对讲门具有自动释放的功能?

[复制链接]
     
发表于 2011-7-25 08:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾时,消防自动系统要联动自动释放对讲门,现在市场上有这样功能的对讲门吗?有知道的请告诉一下
     
 楼主| 发表于 2011-7-25 08:38:56 | 显示全部楼层
另外说明一下,本条是强条,大家注意一下
发表于 2011-8-11 22:27:14 | 显示全部楼层
SIMPLE!!!!
     
发表于 2011-8-11 22:54:41 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-8-12 12:38:06 | 显示全部楼层
回复 1# simbar


  据几家厂家讲,他们的产品失电就自动释放的,因此消防联动只要切他们的电源就行。
不过要注意电源切除应该在他们自带的电源模块后

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 够仔细。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-8-13 09:50:21 | 显示全部楼层
回复 4# 嘿嘿嘿嘿


    民规上不是强条,可能我记错了
     
 楼主| 发表于 2011-8-13 09:56:58 | 显示全部楼层
回复 5# sgf2002


    谢谢SGF2002
发表于 2011-8-14 14:36:52 | 显示全部楼层
在门禁主机处加消防控制模块就好 也可以在每个门禁电源处切电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则