[求助] 关于灯具布置的几个问题

[复制链接]
     
发表于 2011-8-12 20:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sy8653554 于 2011-8-12 20:17 编辑

111.JPG
1.灯具布置应该按A方案还是B方案(图中的虚线为结构梁)?
2.是不是卫生间的灯具宜作为照明回路的末端?(最好能告诉我在哪可以找到这条要求)

3.灯头盒的接线最多可以接几根?(最好能告诉我在哪可以找到这条要求)

     
发表于 2011-8-12 20:37:29 | 显示全部楼层
1、按A方案。

2、“卫生间的灯具宜作为照明回路的末端”是对的,按道理该这样,估计无出处。

3、灯头盒的接线一般最多可以接4根(管线),若楼板够厚,灯头盒(接线盒)背面还能接进1管(强烈建议不要采用),但不利于施工和穿线,常规只接4根管线,否则当心挨施工老师傅骂。{:lol:}
     
发表于 2011-8-12 20:39:33 | 显示全部楼层
A方案、B方案照明回路灯头盒的接线均出现5根,应作修正。{:smile:}
发表于 2011-8-12 20:42:08 | 显示全部楼层
卫生间的照明开关宜设在门外。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 很好!

查看全部评分

     
发表于 2011-8-12 20:44:24 | 显示全部楼层
卫生间的照明开关设在门内,得选防水型(有一层防水膜)。
     
发表于 2011-8-12 20:49:09 | 显示全部楼层
A方案:建议门口的2个灯开关合并成1个双联(原双联有误),设在图中门上侧位置。
     
发表于 2011-8-12 20:50:33 | 显示全部楼层
噢,不一定,是故意设1个双联开厅里1个花灯的?
     
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:23:43 | 显示全部楼层
客厅设的是花灯,所以设了一个双联开关
     
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:26:58 | 显示全部楼层
卫生间淋浴部分有玻璃推拉门隔开,因此卫生间开关设在门内
     
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:28:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 sy8653554 于 2011-8-12 22:31 编辑

灯头盒的接线一般最多可以接4根(管线),出自何处?
发表于 2011-8-13 09:44:54 | 显示全部楼层
[/quote][/quote]
因为灯头最多只有四通
发表于 2011-8-13 15:30:16 | 显示全部楼层
回复 9# sy8653554

《住宅设计规范》GB50096-1999
  第207条,卫生间,供居住者进行便溺、洗浴、盥洗等活动空间。
《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008
第10.8.1(9)条,厨房、卫生间应选用防溅水型插座。
第10.8.1(6)条,开关宜设在卫生间门外。
发表于 2011-8-13 22:23:23 | 显示全部楼层
选A方案是因为门口处没设灯,厅里的灯远了点,门口放个灯给用户装修时方便点,更合理些.
卫生间的灯不一定要放在线路的末端,没有这规定,走线的原则是线路短,而且线路负荷要尽量均匀,避免某条线上接灯过多的情况.
暗埋的盒子都只有四个进线孔,如果有五个分支的话,第五根管子没法对准进线孔,无法进线
     
发表于 2011-8-14 17:31:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-14 17:49 编辑


怕有些人会被误导,还是纠正一下,得罪得罪。

接线盒除水平(4侧)各有1(2)个进线孔外,其底部还会有敲落孔供进线用(用到的情况很少,比如有时大梁底部需要设置暗装接线盒,管线往往自上而下接进接线盒底部)。

因此,电气设计人员尤其是年青的电气设计人员,建议多下工地配合施工,多看多学多实践,会对自身快速成长有好处,也可避免一些不合理的设计,减少一些麻烦。
     
发表于 2011-8-14 17:46:16 | 显示全部楼层
看下这个接线盒的外形,就知道大概了。
http://image.baidu.com/i?ct=5033 ... &W1024&H768
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 04:02 , Processed in 0.082698 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表