求助:如何理解民规7.7.10.1 第五款

[复制链接]
发表于 2011-8-15 16:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大师
民规 7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
5)由TT系统供电的用电设备;
如何理解

因上海低压公共电网必须采用TT制,故无法回避该条
现有一地下车库的排风机 11kW  依照该条审图公司提出需设置漏电保护器

求教该处设置漏电保护器的目的
1、间接接触防护?
2、接地故障保护?

是否可用过电流动作保护兼做电击防护 如按接地电阻1欧姆考虑 Ia可达到50/2=25A
另 如按该条考虑 是否所有用电设备均需设置漏电保护 包括普通灯具?

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 积极发帖

查看全部评分

     
发表于 2011-8-16 08:14:54 | 显示全部楼层
RCD整定100mA。
普通排风机动作于跳闸,消防风机动作于报警。
     
发表于 2011-8-16 08:16:37 | 显示全部楼层
《建筑电气》2011年2期,贺湘琨老专家的文章排在第一个。
楼主翻翻。
 楼主| 发表于 2011-8-16 08:43:24 | 显示全部楼层
谢谢龙王 {:49:}
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:47:00 | 显示全部楼层
回复 3# 东海龙王

请教龙王 如果前段设置了RCD 是否可省略中间配电级数的RCD呢?要不TT系统就是RCD的海洋了 按贺老的文章 所有的级数均要设置RCD?以前画的住宅啥的也是TT系统 一直没有层层RCD。。。难道都是错的
     
发表于 2011-8-16 09:59:32 | 显示全部楼层


配电级数不超过三级啊。
     
发表于 2011-8-17 13:11:45 | 显示全部楼层
回复  东海龙王

请教龙王 如果前段设置了RCD 是否可省略中间配电级数的RCD呢?要不TT系统就是RCD的海洋 ...
chenshisheji 发表于 2011-8-16 09:47

个人理解:
TT制理论上是要层层设接地故障保护,但可实施性较差
 楼主| 发表于 2011-8-17 14:05:55 | 显示全部楼层
回复 7# sgf2002


请教SGF哥 如发生相间短路或相对N短路的话 RCD会跳不?昨天想了下 应该不会跳 不知道对不?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 相间短路或相对N短路——RCD不会跳。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-8-17 14:11:43 | 显示全部楼层
回复 2# 东海龙王

请教龙王 还是没有想明白啊
一般我们设置30mA的漏电在末端 防止人身遭受电击伤害
那如果设置为100mA 作用应该还是电击防护 那100mA能保护人吗?
     
发表于 2011-8-17 18:16:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-8-17 18:20 编辑
回复  东海龙王

请教龙王 还是没有想明白啊
一般我们设置30mA的漏电在末端 防止人身遭受电击伤害
那 ...
chenshisheji 发表于 2011-8-17 14:11


8楼尺工替我回答了。
对于楼上的问题---
理论上只要是防人身电击的都应该采用30mA,不管你是接地故障也好,还是漏电也好。---只是都用30mA漏电(包括TN-S接地故障保护)会频繁误跳,没有可操作性
不知观点是否正确,楼下继续
     
发表于 2011-8-22 11:14:41 | 显示全部楼层
TT会叫不少人抓狂,因为它从未出生开始,就注定已是怪胎
     
发表于 2011-8-22 12:42:14 | 显示全部楼层
TT会叫不少人抓狂,因为它从未出生开始,就注定已是怪胎
大鼻山 发表于 2011-8-22 11:14


这个是谁搞出来的?DNA鉴定一下。