[求助] IV类地下车库,火灾自动报警需不需要设置?

 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-16 11:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
IV类车库,有机械防排烟及防火卷帘门,查汽车库相应规范,没有明确要求说IV类车库要设置自动报警,我现在很纠结。我的做法是排烟风机的设置就地控制及值班室远程控制,不知道这样做是不是可行?
汽车库防火规范GB 50067-97里
9.0.8 火灾自动报警系统的设计应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定执行。

采用气体灭火系统、开式泡沫喷淋灭火系统以及设有防火卷帘、排烟设施的汽车库、修车库应设置与火灾报警系统联动的设施。

这条最后的火灾报警联动设施应该如何理解?
发表于 2011-8-16 12:04:45 | 显示全部楼层
有了机械排烟 还是做吧 要不排烟分机只能人手工开启了

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 “做”FAS比“不做”好些。

查看全部评分

     
发表于 2011-8-16 12:05:20 | 显示全部楼层
1、按GB 50067-97可以不设置FAS,但一般会有水喷淋甚至会有消防排烟风机、防火卷帘门,这时候得根据湿式报警阀压力开关联动防火卷帘门,水流指示器动作信号与湿式报警阀压力开关组成或门信号开排烟风机。。。。。。

2、得根据当地有关规定,是否按《民规》JGJ16-2008有关规定实施。征询消防部门、审图人员意见如何?
 楼主| 发表于 2011-8-16 15:25:17 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长


     恩,我中午问过审图的了,做与不做,两可。
     
发表于 2011-8-16 15:29:39 | 显示全部楼层
审图意见:做与不做,两可——那你根据业主的意思做吧。
发表于 2011-8-16 20:31:29 | 显示全部楼层
如果地下车库设有喷淋,还是要设火灾自动报警系统。报警在前,灭火随后。
     
发表于 2011-8-16 20:36:53 | 显示全部楼层
难道“有喷淋”,就要设“火灾自动报警系统”?

GB50016-98可并非如此规定哦,看条文说明就知道了。{:smile:}
     
发表于 2011-8-16 20:47:34 | 显示全部楼层
回复 6# lhchen


将来GB50016-XXXXX是否会有变化,不知道,至少GB50016-98条文说明不是如此观点。
发表于 2011-8-16 20:52:30 | 显示全部楼层
李总,<JGJ16-2008>有个条文解释,意思是说感温玻璃喷头,动作比探测器要慢,所以先报警,需设探测器。
     
发表于 2011-8-16 20:55:57 | 显示全部楼层
lhchen,GB50016-98条文说明:二级场所设置“喷淋”场所,可不设置火灾自动报警。
     
发表于 2011-8-16 20:58:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-16 21:16 编辑

JGJ16-2008在FAS环节的低级错误,导致难以判断、相信它的规定和说明。
     
发表于 2011-8-16 21:06:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-16 21:17 编辑


也不全是:

1、感温玻璃喷头68℃动作,而感温探测器标准动作温度70℃;

2、感温玻璃喷头在下悬吊,感温探测器在上紧贴楼板底;

3、建筑电气-2008年第01期——《论感烟探测器在大型地下车库的应用》(吴中侠) ,文中专门提到不少汽车库感温玻璃喷头熔断——喷淋动作,而感温探测器却还未报警。。。。。。
     
发表于 2011-8-16 21:23:45 | 显示全部楼层
http://zhidao.baidu.com/question/205014470.html

有各种级别呢,看你需要什么样的:
喷头温级(℃) 57 68 79 93 141 182 227
玻璃球色别     橙 红 黄 绿  蓝  紫  黑
     
发表于 2011-8-16 21:25:03 | 显示全部楼层
一般用68℃(红色)
     
发表于 2011-8-16 21:29:59 | 显示全部楼层
定温型感温探测器有三级:

一级——62℃
二级——70℃
三级——78℃

基本采用二级为多。