是不是做人防时不考虑消防?也就是说,人防的电气设计不考虑防火分区,也不用考虑和消防有关的设计。谢谢。最好有什么条文
     
发表于 2011-8-30 11:15:54 | 显示全部楼层
回复 1# yjgabc


是不是做人防时不考虑消防?

不能这样说。

平战结合的人防工程——

平时,应符合相关建筑工程的设计防火规范,必须考虑消防。也就是说,人防的电气设计应考虑防火分区,必须考虑和消防有关的设计。


战时,确实是无法考虑该建筑工程人防防护单元内的消防。   

平、战的电气系统设计,是不同的。

又:战时,不考虑FAS的正常工作。
     
发表于 2011-8-30 11:24:45 | 显示全部楼层
试想,若“人防的电气设计不考虑防火分区,也不用考虑和消防有关的设计”说法能够成立,难道想置GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》这个国家人防工程防火规范于不顾?

GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》就是供人防工程平时消防设计所用的专用设计防火规范,必须得遵守!
     
发表于 2011-8-30 11:30:19 | 显示全部楼层
GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》主要是针对战时的人防工程提出设计要求(有部分平时要求)。

故:
GB 50038-2005《人民防空地下室设计规范》和GB 50098-2009《人民防空工程设计防火规范》两本规范,必须结合起来,才能做好人防工程的设计工作。
     
 楼主| 发表于 2011-8-30 11:55:39 | 显示全部楼层
前几天看了国标的人防图集里的系统图,那叫一个乱。比如一个防护分区里有3个防火单元,按照平时的消防,至少应该三个应急箱,但是里面只是按照一个防护单元设的,所以我说战时就没有防火分区的概念了,对吗?
     
发表于 2011-8-30 12:02:48 | 显示全部楼层
战时——
必须按人防工程的每个防护单元做设计。
     
 楼主| 发表于 2011-8-30 12:13:05 | 显示全部楼层
那战时还有防火分区的概念吗?
     
发表于 2011-8-30 12:42:11 | 显示全部楼层
平时有防火分区概念;
战时无防火分区概念;战时应按每个独立的人防防护单元做系统设计。
     
发表于 2022-8-18 18:28:55 | 显示全部楼层
哪本图集战时有防火分区的东西阿!