账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 47110|回复: 17

[问题探讨] 再论 SC、镀锌钢管、JDG、KBG的使用场所?

  [复制链接]
发表于 2011-9-26 02:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-9-26 02:16 编辑

SC是普通钢管(俗称黑铁管),不是镀锌钢管。

1.镀锌钢管与SC比较,镀锌钢管一般用在什么地方,SC一般用在什么地方?(镀锌钢管只能丝接,不能焊接。)
答:民用建筑,大部分地方都可以使用SC。埋地,进出建筑物时可以用镀锌钢管(考虑到镀锌钢管防腐性好),一般地方SC(明敷时,内外都做防腐。暗敷时,只内防腐)都可以代替镀锌钢管???

2. JDG、KBG好像厚度都小于1.5mm,如果使用,好像违反这条,但好多设计院已经不理这条了(8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。)
答:JDG在明敷和吊顶内敷设时可以使用,在暗敷设的地方(考虑到壁厚),还是使用SC和镀锌钢管???
     
发表于 2011-9-26 08:12:23 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe
低压配电设计规范编制组对金属管管壁的意见.jpg
     
发表于 2011-9-26 12:40:42 | 显示全部楼层
建设部应该出一本《电气导管设计规程》之类的
     
发表于 2011-9-26 13:43:10 | 显示全部楼层
回复 1# hahaoohehe


    不知有没有哪个设计院做了关于电导管的统一技术规定?
发表于 2011-9-26 15:47:22 | 显示全部楼层
SC代表什么样式的管材么?这个代号是干什么用的?
     
发表于 2011-9-26 16:24:02 | 显示全部楼层
新版《低压配电设计规范》给出了电气导管的信息。
此前也有很多相应的规范。
     
发表于 2011-9-26 16:59:38 | 显示全部楼层
新版《低压配电设计规范》给出了电气导管的信息。
能否介绍一下?
 楼主| 发表于 2013-2-4 14:10:52 | 显示全部楼层
龙王 发的图片,低压配电设计规范在2011版上面,好像不是像图片中说的,条文说明也没有这样说。

低压配电设计规范组 在2011版上面,对KBG、JDG好像也没有提到过。
发表于 2013-2-6 20:04:58 | 显示全部楼层
穿线管选择确实比较烦人,规范不定义的管材,实际中却有,经常遇上要求换管材的施工单位,但实际自己对管材也不是太了解,往往无奈任其发挥。
     
发表于 2013-2-7 16:37:12 | 显示全部楼层
JDG和KBG的区别是什么呢??
发表于 2013-2-16 11:51:25 | 显示全部楼层
我们单位不接受JDG,KBG管暗敷。可以接受在吊顶内明敷。
= =|||一般都用SC管
就算设计的时候用了JDG,招标还是用SC。
发表于 2013-2-16 14:50:04 | 显示全部楼层
我们单位的设计图上插座导线预埋套管选用的是PVC管,后来施工时时有压扁的情况,改为了KBG,包括照明预埋也由sc管改为了KBG管。就消防的还是沿用设计的sc管。
发表于 2013-2-21 22:12:22 | 显示全部楼层
[img][/img]
kbg.gif
     
发表于 2015-7-3 10:20:08 | 显示全部楼层
老贴,让我翻出来了。
看了看资料,楼主的问题就有些问题
《CECS120:2000套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》中附录A中JDG管Φ16-Φ40壁厚均为1.6mm。符合《GB50054-2011低压配电设计规范》7.2.10条规定暗敷干燥场所管壁不应小于1.5mm要求。

就是敷设与潮湿环境和素土中的就不知道了
     
发表于 2015-7-3 10:34:45 | 显示全部楼层
刚才又查了一下,标准已升级为CECS120:2007,壁厚也是大于等于1.5mm
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则