账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 25156|回复: 20

[问题探讨] 开闭所单母线分段,每段母线各引出1路10KV,这是否为双重电源?

  [复制链接]
发表于 2011-12-4 00:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
供配电系统设计规范GB50052-2009
3.0.2 一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。
条文说明:
3.0.2 条文采用的“双重电源”一词引用了IEC50(601)中的术语第601-02-19条“duplicate supply”。因地区大电力网在主网电压上部是并网的,用电部门无论从电网取几回电源进线,也无法得到严格意义上的两个独立电源。所以这里指的双重电源可以是分别来自不同电网的电源,或来自同一电网但在运行时电路互相之间联系很弱,或者来自同一个电网但其间的电气距离较远,一个电源系统任意一处出现异常运行时或发生短路故障时,另一个电源仍能不中断供电,这样的电源都可视为双重电源。一级负荷的供电应由双重电源供电,而且不能同时损坏,只有满足这两个基本条件,才可能维持其中一个电源继续供电,这是必须满足的条件。双重电源可一用一备,亦可同时工作,各供一部分负荷。
300.jpg 301.jpg 303.jpg
问题:
1.现在的开闭所(2路进线,取自不同的110KV变电站或同一变电站的不同母线段),大部分是单母线分段。由每段母线各引出1路10KV,这是否为双重电源?
2.如果为双重电源,一、二级负荷和消防负荷是否可不设发电机?如图一和图二。
3.图3中,小区从开闭所的不同母线段各引1路10KV组成环网,在某处设置开环点,整个环网开环运行。整个小区是否要设置发电机作为第二电源?(开环运行,小区内每个10/0.4KV变电所只有1路10KV供电)
发表于 2011-12-4 09:29:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-4 11:11:34 | 显示全部楼层
一、09技术措施:
1 A 二路独立电源是指由不同的上级变电站引来的二路专用电源,或是由同一变电站不同的变压器母线段引来的二路专用电源,该不同的变压器应由不同的高压电网供电。
2 B—路公用电源是指引自公用干线的电源,即一路电源为二户或多户供电。
3 C二回路电源,是指由同一上级变电站的同一台变压胳母线段引来的二路电源,或由不同变压器母线段引来的二路电源,但该变电站是由同一高压电网供电的。
4 D二路低压电源是指二路低压220/380V电源,该二路低压电源应是引自变电所的二台不同的变压器母线段。
江苏新建小区供配电导则:
22.双电源:指来自不同变电站(中压开关站)或同一变电站(中压开关站)的不同中压母线。如电源取自同一变电站(中压开关站),原则上应同时满足以下条件:① 在任何方式下,两路或多路电源应取自不同段母线;② 该站应至少具备两路电源进线(含来自高一级电压的不同降压变压器)。
23.双回路:指来自同一变电站(中压开关站)的同一中压母线
上海高压规程:
规范及导则中并未承认环网方式是双电源,顶多也是个假性电源保证居民区供电可靠性。
上海高压用户规程.jpg
 楼主| 发表于 2011-12-4 11:53:57 | 显示全部楼层
江苏新建小区供配电导则:
22.双电源:指来自不同变电站(中压开关站)或同一变电站(中压开关站)的不同中压母线。如电源取自同一变电站(中压开关站),原则上应同时满足以下条件:① 在任何方式下,两路或多路电源应取自不同段母线;② 该站应至少具备两路电源进线(含来自高一级电压的不同降压变压器)。

我画的图一和图二:10/0.4KV变电所的2路10KV进线,是来自同一开闭所的不同段母线,而开闭所的2路10KV进线,来自于同一110KV的不同段母线或2个110KV变电站。
根据江苏新建小区供配电导则中双电源的说法,图一和图二就是双电源了。

上海高压规程:
向一级负荷供电的两个电源应接自供电企业变电站的不同母线段。

意思猜测:如果是同一变电站,自应该是不同的母线段。如果是2个变电站,那肯定满足了。

则图一和图二也是双电源了。

像图3,大的小区环网供电,开环运行,这种的做法:2路10KV进线是双电源,但环网是开环,每个10/0.4KV还是1路10KV进线,是单电源。只是在故障或检修的时候,开环点闭合,可由另1路10KV供电。 这种环网做法,还必须上发电机作为第二电源?图一和图二,就不需要上发电机了?
     
发表于 2011-12-4 11:55:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-12-4 11:56 编辑

一般居住区域用电上一级负荷还不是很多。
在这询问一个老问题:本项目大约不足2w平方公建,新增面积。大多是二级负荷,目前初估无一级负荷。原有一变电所供原建项目(独立室外)带高压配电装置,业主暂未提资高压方式。
方案一:本项目拟设一变电所单台TR,高压取自原室外变电所高压进线,(假定原室外变电所为一路10KV,且容量在本次增容范围内),备用电同取自室外变电所400V低压母线在新建项目中设一备用用电柜(假定备用容量也在增容范围内)
《建规》11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。
条文:11.1.4 本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。
重庆施工图解答:2.消防用电设备专用回路分界点如何界定,是否一定是从变电所算起?
答:按《民规》13.9.5条4款规定执行:“消防设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配电所处,其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置;当分开设置有困难,需要与主电源并列布置时,其分界处应设防火隔断。
疑问:新建项目从原变电所400V低压母线一路引至新建项目作为备用电(二级负荷备用含消防负荷备用),
一路400V的备用是否违反规范了消防专用回路?
方案二:本项目拟设一变电所单台TR,高压取自原室外变电所高压进线,(假定原室外变电所为二路10KV,且容量在本次增容范围内),备用电同取自室外变电所400V另一低压母线(与本高压进线不同变电系统)在新建项目中设一备用用电柜(假定备用容量也在增容范围内),消防非消防备用是否非开?
方案三:本项目拟设一变电所单台TR,直接设发电机,或者设置2台TR,原变电所10KV如何配置都将满足规范二级负荷所有。
方案四:在一方案中引两400V路备用,一路作为非消防二级负荷备用,一路作为消防负荷备用。
    个人估计:可行性应当是方案1和4,这种普通公建面积不大,消防负荷,非消防二级负荷还是蛮少的,设置发电机和两台变压器,方案投资大点。不过在新建建筑物做一总备用带消防非消防,前段引自附近变电所400V低压,曾经做过如此项目,近来想想是否违反了消防专用回路?呵呵
     
发表于 2011-12-4 12:08:22 | 显示全部楼层
回复 4# hahaoohehe


    从110V来的是专线了,肯定算双电源,10KV居民区环网不属于严格意义双电源,是一种保护居民用电可靠性措施
 楼主| 发表于 2011-12-4 12:19:55 | 显示全部楼层
我们这默认做法:这个项目只要是1路10KV进线,那么消防负荷肯定要加发电机才行!

而且1路10KV进线,也满足不了一级负荷的要求。
     
发表于 2011-12-4 12:25:13 | 显示全部楼层
续问:二级消防负荷一定要上发电机?,双回路不行了?学习下
 楼主| 发表于 2011-12-4 12:48:36 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-12-4 15:30:12 | 显示全部楼层
图三不算,其他都算。
治学以诚 发表于 2011-12-4 09:29


老诚,人家都上“发电机”了,还“图三不算,其他都算”?
真要逼死人家吗?{:lol:}  

图3的系统不够明晰,倒是个问题:按目前GB要求,ATSE要求在末端设置。
发表于 2011-12-4 15:38:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-12-4 15:38:11 | 显示全部楼层
图3的系统不够明晰,倒是个问题:按目前GB要求,ATSE要求在末端设置(指消防电气设备,消防照明可除外)。
     
发表于 2011-12-4 17:46:35 | 显示全部楼层
惭愧,对双回路的认识没有结合电网系统认识。{:cry:},谢谢尺总。
技术措施中:二回路电源,是指由同一上级变电站的同一台变压器母线段引来的二路电源,或由不同变压器母线段引来的二路电源,但该变电站是由同一高压电网供电的。
江苏新建小区供配电导则
23.双回路:指来自同一变电站(中压开关站)的同一中压母线
民规3.2.10 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。
9#的图
不管下面怎么折腾提供一路10KV时,必须是专线才能满足二级负荷,另架空和电缆专线不得环网连接其他配电系统,电缆专线提供两根,一跟用于备用连接。
技术措施,江苏导则,同一中压母线时,当保证此母线是10KV专线引入,才可满足双回路。{:48:}
     
发表于 2011-12-4 19:02:00 | 显示全部楼层
问了几个工程师,二级负荷彻底糊涂了,从河东游到河西,又从河西游到河东,提供几个选项是否满足二级负荷及二级消防负荷?选项中得开关站都是10kV开关站。
1:一路10KV专线引入,然后做2台变压器满足二级负荷(专线110kV拉来)
2:两路10KV,引自同一开关站不同中压母线,(开关站是两路10KV),满足二级负荷。
3:两路10KV,引自不同开关站,两开关站是独立无环网联系,满足二级负荷
4:两路10KV,引自同一开关站,同一中压母线。(此开关站是一路10KV非专线),满足二级负荷吗?
5:两路10KV,引自同一开关站,同一中压母线,(此开关站原是一路10KV专线),满足二级负荷吗?
6:两路10Kv,引自不同开关站,两开关站假设是环网连接,满足二级别负荷吗??
如果6能满足,和1的专不是冲突了吗?既然专就不能环网。
如果强调10KV专的话,4将不满足。
5原开关站即使是专线,但在原开关站接入了其他非本项目的变电系统,还能算专嘛?算个半专,值得商榷。
这样双回路和双电源将没什么区别,不同就是双回路可以一路专线,然后下面分。
到此彻底糊涂。。。,多层小区假设提供的不是专线,从旁边开闭所拉线在此小区新建开闭所,且旁边开闭所和其他开闭所环网,这个小区的开闭所怎么折腾也将不能满足二级负荷要求,上发电机?这么回事吗?{:mad:}
 楼主| 发表于 2011-12-4 21:02:51 | 显示全部楼层
回复 10# 尺短寸长


    306.jpg
新改的图3,其中的2级负荷跟1级负荷做法一样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则