账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15763|回复: 34

一条审图意见求解释

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-12-7 10:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近一老同志给我审图有一条“所有带漏电保护装置的配电箱,其进线总开关不应为3P应为4P。”我的进线开关为不带漏电的断路器,但是配电箱进线设置了电气火灾漏电报警系统。老同志估计因为我设置了电气火灾报警系统,所以才叫我用4P开关。他这样提对不对?求解释

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 论坛爱思考的人

查看全部评分

     
发表于 2011-12-7 11:21:57 | 显示全部楼层
你的做法可以。
剩余电流动作电气火灾监控系统的检测CT在进线处穿过N线即可。
     
 楼主| 发表于 2011-12-7 12:14:14 | 显示全部楼层
多谢龙王夸奖。我也是这样想的。烦请帮我组织几条理由,我去和老同志辩经。从我内心深处,我觉得老同志早已脱离了设计第一线,退休多年,对于近年才实施的电气火灾漏电报警系统知之甚少,望文生义,“漏电”二字使得老同志要求加4P。很有可能。
     
发表于 2011-12-7 12:38:15 | 显示全部楼层
老同志应该能看懂你的配电箱系统图。
看不懂,他该退休了。
     
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:16:49 | 显示全部楼层
龙王,你是不知道,现在混事的人太多。曾经有一次,也是一位老爷子给我审图,我说技术措施有这样的说法,老爷子说什么是技术措施。我听了都是一惊,还有不知道设计技术措施的人?后来得知,老爷子退休多年,才开始审图。不知道措施也无所谓,连规范都不熟,还没我熟呢,更新了那么多新规范,老爷子也不知道。不知道规范也无所谓,还特别固执,审图一根经,把自己老掉牙的规矩都搬出来了,还没有根据,只说是实践经验。真是叫你哭笑不得。所以说头发白的老同志,不一定心里也明白。(仅指一部分退休混事的老同志,有些老同志还是不错的)

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 一个字——惨!

查看全部评分

     
发表于 2011-12-7 14:32:29 | 显示全部楼层
以后谈具体问题,你先翻阅相关规范,去面谈时带上规范。
     
发表于 2011-12-8 08:44:27 | 显示全部楼层
即便是漏电断路器,采用3P还是4P其实还有一些说道。
这个在N年前曾有一场网上大辩论。
     
发表于 2011-12-8 08:47:37 | 显示全部楼层
在辩论之前,先要说清楚何谓P?何谓3P或4P?
你说3P+N算3P,还是4P,还是二者都不算?
     
发表于 2011-12-8 08:50:00 | 显示全部楼层
如果是纯粹动力回路的漏电断路器,采用3P断路器何妨?
如果是是动照混合回路的漏电断路器,采用3P+N可否?
     
发表于 2011-12-8 08:59:41 | 显示全部楼层
因此,最万无一失、最触及本质的审图语言是:设置有漏电保护措施的回路,必须保证所有正常通电线路(相线和N线(若有))穿越漏电检测线圈。
当然,该检测线圈可能与断路器合体(如一体化漏电断路器),也可能与断路器是分离的(如楼主的情况)。
     
 楼主| 发表于 2011-12-8 16:50:33 | 显示全部楼层
感谢大鼻山的解释,十分感谢·!
     
发表于 2011-12-8 16:58:59 | 显示全部楼层
需要先给这位审图的老同志上一课,否则没法说得清。

还有,这位老同志是怎么具备审图资质的?
发表于 2011-12-9 00:48:58 | 显示全部楼层



{:lol:} 审图资质算神马?太easy了。足够“老”的话,注电都是评的。
     
发表于 2011-12-9 09:12:25 | 显示全部楼层
白痴的杯具在于不知道自己是白痴,偏要装出一副很聪明的样子,以显示鸡立鹤群。
     
发表于 2011-12-13 13:30:11 | 显示全部楼层
因此,最万无一失、最触及本质的审图语言是:设置有漏电保护措施的回路,必须保证所有正常通电线路(相线和 ...
大鼻山 发表于 2011-12-8 08:59



    “设置有漏电保护措施的回路,必须保证所有正常通电线路(相线和N线(若有))穿越漏电检测线圈。”
这句话好,不易误解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则