不是这样说的,这样说的道理不充分的。 主干截面70,分支截面35。导线长度10米或再长些,不加保护也是合适的。可以建立起计算模型来算的。 第一个分支点到最后一个分支点,阻抗与35平方引出长度的阻抗相等,算35平方的长度。 主干截面70,分支截面16。导线长度3米,分支截面小于1/3了。不加保护就不合适了。 治学以诚 发表于 2011-12-10 09:19 登录/注册后可看大图
关于预分支电缆的分支线电缆截面积不小于主干电缆的一半就可以不加保护的。 岁月无情 发表于 2011-12-11 11:01 登录/注册后可看大图