账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12582|回复: 26

重庆市关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法

[复制链接]
发表于 2011-12-9 19:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
下载区有,我大致浏览了一下。特别的发一帖表示敬佩。
这是我近年来在网络上可以见到的全国各省市审查办法或解决办法或答疑中写的最好的一份!
除个别问题有不同意见外,很多问题解释的很好很到位很能担当很符合实际。
个人推荐下!
     
发表于 2011-12-10 11:24:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-12-10 12:07 编辑

一、供、配电系统
5.末级照明配电箱的配电支路微型断路器有无必要在系统图中注明开关切断时间参数(固定设备5s/手持及移动设备0.4s)?
1) 5s/0.4S不是断路器固有参数,断路器的动作时间与接地故障电流的大小和断路器In电流有关。(以C65微型断路器In电流为16A、10A,脱扣器保护曲线为C型为例:5s内脱扣器可靠脱扣的接地故障电流约为In电流的7倍,考虑可靠系数为1.3后,5s内脱扣器可靠脱扣接地故障电流约为In电流的9.1倍。
2)按微型断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣),根据用电设备的要求合理选择断路器的脱扣型式。电子类负载可选B型(3~5倍额定电流时脱扣),一般照明及配电线缆可选C型(5~10倍额定电流时脱扣),动力设备或小型(小功率)电机可选D型(10~14倍额定电流时脱扣)。
3) 在设计时,一般设计人员都不会去验算照明配电线路切除故障回路的时间,即便是标上也不能确定是否满足要求,除非是设计师进行了验算。
     
结论:不必在末级照明配电箱系统图中注明微型断路器切断接地故障电流的时间参数,其设计是否满足规范要求,设计师需进行验算,合理选择微型断路器的技术参数。

不同意见,仅供参考:
1、接地故障和短路保护,断路器应该采用瞬动或短路短延时,普通微断只能利用瞬动来完成,无需分析微断脱扣反时限的特性,其目的是确保动作可靠性。
2、可靠系数为1.3是针对塑壳断路器的正、负20%误差,加上正、负10%的电压偏差,按最恶劣情况计取1.3;但微断的瞬动保护动作值的表达方式与塑壳断路器不同,故取微断的瞬动保护最高值(C型:5~10倍额定电流时脱扣,取10In),可靠系数应该取1.1就对了(按现行GB规范);微断若按ABB技术手册,可靠系数应该取1.25(考虑短路发生时,电压有所下降,取0.8系数)。
     
发表于 2011-12-10 11:29:48 | 显示全部楼层
14. 双速排(风)烟风机的两组出线电缆规格应一致,对否?
结论:按高速运行时额定电流选取,两组规格一致。

不同意见,仅供参考:
双速排(风)烟风机的高、低速运行电流不同,即便高速运行,另一根电缆流过短接接触器的电流也不大,为何规定“按高速运行时额定电流选取,两组规格一致”?
     
发表于 2011-12-10 11:33:45 | 显示全部楼层
15. 《商店建筑设计规范》 JGJ 48-88 第5.3.1条:“大型百货商店、商场的营业厅、门厅、公共楼梯和主要通道的照明及事故照明应为一级负荷。此条审查老师认为商场的照明负荷均为一级负荷,应采用双电源供电。而《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008附录A中,大型商场及超市营业厅的备用照明用电为一级。两规范之间存在争议,如何执行?
按《民规》执行,《商店建筑设计规范》 JGJ 48-2011已对JGJ 48-88原规范第5.3.1条进行修改,其内容与《民规》相同,内容为:
1  大型商店建筑的经营管理用计算机系统用电为一级负荷中的特别重要负荷,营业厅的备用照明用电为一级负荷,自动扶梯、空调用电为二级负荷;
2  中型商店建筑营业厅的备用照明用电为二级负荷;
3  小型商店建筑的用电为三级负荷。

疑问:
已经有《商店建筑设计规范》 JGJ 48-2011了吗?
     
发表于 2011-12-10 11:39:58 | 显示全部楼层
三、消防
6. 应急、疏散照明灯具是否一定要注明“应设玻璃罩或其它不燃烧材料制作的保护罩”?
1)采用普通照明灯具应注明(集中电源供电的照明灯具)。
2) 采用专用带蓄电池的照明灯具可不注明,因为《消防应急灯具》GB 17945-2000第5.2.5条已对此作了规定:“消防应急灯具的外壳应选用不燃材料或难燃材料(氧指数≥32)制造,内部连线宜采用耐温不小于105℃的导线,且接线牢固”。专用应急照明灯具必须满足产品制造标准。

提醒:
GB 17945-2000已经升版,改为《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010。
     
发表于 2011-12-10 11:48:26 | 显示全部楼层
20. 敞开或封闭的楼梯间作为独立的探侧区域也应设置探测器。(GB50116-98, 4.2.3条),如何执行?
结论:按《火警规》D.2.21条和D.3.12条执行。

有不同认识(估计各地认识是存在差异的):
1、4.2.3条仅是指划分探测区域,并非是必设火灾探测器;
2、D.2.21条和D.3.12条没有涉及“敞开或封闭的楼梯间”,且也并非是GB防火规范的强制用语“应”,而是“建议性”。
     
发表于 2011-12-10 11:59:10 | 显示全部楼层
有些属于地域性认识不同,有些问题回答得很好,比如:

一、供、配电系统
7.很多设计对一级负荷供电采用在配电室处总切换方式,是否按《技术措施》要求在最末一级配电装置处自动切换供电?
1)《技术措施》是一本参考书,作用是“提高建筑工程设计质量和设计效率,供全国各设计单位参照使用”,不能作为规范使用。
2)根据工程实际情况对于消防负荷以外的一级负荷可采用在配电室处总切换方式供电,尤其是普通一级负荷较多的情况。

16.《民规》第10.8.1.11条要求:“住宅配电箱(分户箱)的进线端应装设过电压、欠电压保护电器”,是否按此执行?
考虑此类产品不多,暂不严格执行。

18.为满足《民用建筑电气规范》JGJ16-2008第23.4.1条第5款要求:电子信息机房“照明电源不应引自电子信息设备配电盘”。其照明能否由消防应急照明配电箱供电?
电子信息系统设备工作电源应单独设置(指UPS电源系统)与空调、照明分别设置配电箱。

21. 变压器与配电屏贴邻安装时,考虑变压器散热问题可否按高低压配电装置外壳防护等级为IP3X,变压器外壳防护等级为IP2X?
   结论: 不行。原因如下:
1)封闭式开关柜为外壳防护等级一般都等于或高于为IP3X。
2)外壳防护等级应考虑相互影响。
3)规范有明确规定应按规范执行。

三、消防
1. 消防电梯供电回路线路保护断路器采用“3300”型还是“3200”型?
1)《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003中13.3.2条规定“直接与主电源连接的电动机应采用断路器进行过载保护,该断路器应切断电动机的所有供电”。
2)《消防员电梯制造与安装安全规范》(报批稿)中未对供电回路线路保护及电机保护作规定。
3)多数情况为客梯兼做消防员电梯。
结论:宜选用“3300”型。


注:个人倾向于“3300”、“3200”均可。电梯控制箱自会设置相应保护的。

14. 防火卷帘门配电回路断路器是否应要求电磁脱扣器问题。
结论:防火卷帘门作为防火分隔使用,电机只是短时间工作,电机运行过载需要一定时间(不考虑发生电机堵转过载),所以断路器脱扣器型式采用“3300”或“3200”均可。
     
发表于 2011-12-10 13:10:04 | 显示全部楼层
结论:不必在末级照明配电箱系统图中注明微型断路器切断接地故障电流的时间参数,其设计是否满足规范要求,设计师需进行验算,合理选择微型断路器的技术参数。

语焉不详。你只要求设计师验算,但到底验算什么参数呢?是验算时间(5秒/0.4秒),还是验算其他参数?

鼻答曰:肯定不是验算时间……

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 肯定不是验算时间!

查看全部评分

     
发表于 2011-12-10 13:11:33 | 显示全部楼层
我认同尺老兄的批注。
     
发表于 2011-12-10 14:40:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-12-10 14:42 编辑

三、消防
11. 一类高层住宅的火灾报警系统是走道、前室、合用前室全设置探测器,还是只在前室、合用前室设置?
1)按《火警规》D.2.22条和D.3.11条要求,走道可不设。
2)按《建筑设计防火规范》(两规合一送审稿)要求:“……建筑面积大于500m2 的营业厅;建筑高度大于100m 的住宅建筑,其他高层住宅建筑的公共部位及电梯机房” 应设火灾自动报警系统。
结论:建议按《建筑设计防火规范》(两规合一送审稿)要求走道、前室、合用前室全设置探测器。

勘误:
按《火警规》D.2.22条和D.3.11条规定,与本问题无关。

估计是:
1)按《火警规》D.2.21条和D.3.12条要求,走道可不设。
2)。。。。。。
发表于 2011-12-12 21:24:10 | 显示全部楼层


新出的这个《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010与其说是GB 17945-2000的升级版,感觉更像是专为说明消防应急照明和疏散指示系统而出的一本规范

对应急灯具的要求这本更有针对性:GB 7000.2-2008 灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具
发表于 2011-12-12 21:28:02 | 显示全部楼层
20. 电梯及轿厢照明回路断路器电源侧缺隔离电器,《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第3.3.3条及3.3.6条要求:电梯及轿厢照明回路断路器电源侧应装隔离电器。可否采用具有隔离功能的断路器?
结论: 可以。
按产品标准微型断路器均带隔离功能,塑壳断路器一般不带隔离功能,若需带隔离功能应特别注明。

塑壳一般不带隔离功能?还没看见哪个样本上说自己的塑壳没隔离功能呢。

QQ截图20111212212740.jpg
     
发表于 2011-12-12 21:34:58 | 显示全部楼层
回复 12# luohuan

20. 电梯及轿厢照明回路断路器电源侧缺隔离电器,《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第3.3.3条及3.3.6条要求:电梯及轿厢照明回路断路器电源侧应装隔离电器。可否采用具有隔离功能的断路器?
结论: 可以。
按产品标准微型断路器均带隔离功能,塑壳断路器大多也带隔离功能,若需带隔离功能应特别注明。

塑壳断路器“一般不带”隔离功能——改成塑壳断路器“大多也带”隔离功能,比较好些。
发表于 2011-12-12 22:03:07 | 显示全部楼层
关于TN系统直接接地那一条解释有点离谱。所谓“直接”接地是相对于消弧线圈接地、高/低阻抗接地而言的,并不是指用金属体一次性(不经过别的导体转接)接到接地体。跟现在争论的变压器中性点直接接到MEB板还是通过柜内PEN排接到MEB板没有关系。
 楼主| 发表于 2011-12-14 00:56:29 | 显示全部楼层
我是来围观重庆躺着中枪的 {:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则