[求助] 安全照明的转换时间?

[复制链接]
     
发表于 2011-12-13 13:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yjgabc 于 2011-12-13 15:43 编辑

请哪位告诉我下安全照明的转换时间是多少?旧版民规有表述0.25S,新版民规删掉了。请问还有哪个规范对安全照明的转换时间有表述?谢谢~!
发表于 2011-12-13 13:45:51 | 显示全部楼层
关键是用在什么地方
     
发表于 2011-12-13 14:20:39 | 显示全部楼层
技术措施好像是0.25S{:tongue:}
发表于 2011-12-13 15:40:08 | 显示全部楼层
啥叫安全照明?
     
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:41:23 | 显示全部楼层
老康,你的数据具体出处在哪啊?我怎么没有找到?烦请告知。多谢
发表于 2011-12-13 15:48:09 | 显示全部楼层
回复 3# 老康阁楼
1 向普通应急照明灯供电≤5秒
2 对高危工作区和关键工作区<0.25秒
3 对不间断电源要求不超过2---10毫秒
     
发表于 2011-12-13 15:58:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-12-13 16:02 编辑

回复 5# yjgabc

4.1.4表格下面的文字,4.3.1第4小条。
jc.jpg
     
发表于 2011-12-13 15:59:58 | 显示全部楼层
4.3.1 EPS电源装置的选择,宜符合下列要求:
1 EPS电源装置宜用作应急照明系统的备用电源,适用于电感性及混合性的照明负荷。
2 EPS电源装置应按负荷性质、容量及要求的持续供电时间等因素选择,供电时间不应小于90min;其输出功率不小于所连接的应急负荷总容量的1.3倍。
3 lOkW及以下小容量可选用单相EPS电源,10kW以上宜选用三相EPS电源。
4 应急电源装置的切换时间,应满足下列要求:
1)用作安全照明电源装置时,不应大于0.25s;
2)用作疏散照明电源装置时,不应大于5s;
3)用作备用照明电源装置时,不应大于5s,金融、商业交易场所不应大于1. 5s。
     
 楼主| 发表于 2011-12-14 09:53:39 | 显示全部楼层
十分感谢老康~!!!!!!