账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14046|回复: 15

关于2012年第一期《建筑电气》杂志新防雷规范的解释的一点疑问

  [复制链接]
发表于 2012-2-17 09:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在2012年第一期《建筑电气》P12页《向林唯用请教新《雷规》》的文章第5点中,说到超过45米高度的建筑,女儿墙屋面的接闪器需向外倾斜,以保护到外墙外表。但是本身接闪器就有保护半球,而且一般建筑物最外檐离女儿墙已无多远,有的只有10公分,若绘制保护半径,如此短的距离应该完全是可以保护到的,为什么还非要向外延伸或者倾斜,以保护外檐?
发表于 2012-2-17 10:26:28 | 显示全部楼层
回复楼上:
对于二类防雷建筑物,当建筑物的高度超过45米,如果接闪带不设在外墙外表面的上方,
利用滚球法,外墙外表面的最上侧不在滚球法的保护范围内,故建筑物的高度超过45米时,接闪带应在外墙外表面的上方。
     
发表于 2012-12-16 21:24:06 | 显示全部楼层
都是无法执行的条文,最后不了了之;
另外如此重要的规范居然没有雷暴日数据,令规范的可执行性大打折扣;
发表于 2013-1-16 01:45:57 | 显示全部楼层
这个很容易做到的,支点位置不变,向外折一下就解决了
发表于 2013-2-4 10:18:28 | 显示全部楼层
想法很好,在外立面那里突出一块,甲方接受吗,幸好咱们电气不管幕墙防雷,只预留接地扁钢或连接板。不然如何解释。全世界那么多高层,几个是这样做的。
     
发表于 2013-2-4 10:52:59 | 显示全部楼层


甲方不接受也得接受。{:smile:}

第一类防雷建筑物超过30m、第二类防雷建筑物超过45m、第三类防雷建筑物超过60m的这条“接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外”新规定,强制执行,没得商量。
     
发表于 2013-2-5 14:09:26 | 显示全部楼层
甲方不接受也得接受。

第一类防雷建筑物超过30m、第二类防雷建筑物超过45m、第三类防雷建 ...
尺短寸长 发表于 2013-2-4 10:52

但如何理解呢,就是因为外墙外表面保护不到?新规范也应有新图集配合
     
发表于 2013-2-5 14:38:47 | 显示全部楼层
但如何理解呢,就是因为外墙外表面保护不到?新规范也应有新图集配合
rainmen_73 发表于 2013-2-5 14:09


因为外墙外表面保护不到 —— 是的!{:1_274:}
新规范也应有新图集配合 —— 谁说老图集没有配合?{:lol:}

O(∩_∩)O哈哈哈~
     
发表于 2013-2-5 14:41:03 | 显示全部楼层
谁能将老图集配合新规范的节点找出来,尺短有奖。
     
发表于 2013-2-5 15:22:47 | 显示全部楼层
谁能将老图集配合新规范的节点找出来,尺短有奖。
尺短寸长 发表于 2013-2-5 14:41



    莫非尺总指的是2-09页天沟上明装(一)的做法?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 天沟——第一种做法!

查看全部评分

     
发表于 2013-2-5 15:41:53 | 显示全部楼层
天沟——第一种做法!
女儿墙——第二种做法!

楼主的问题是“女儿墙”上的接闪器。{:smile:}
第二种做法在哪?
     
发表于 2013-2-21 16:57:43 | 显示全部楼层
在哪啊,还真没找到啊。
     
发表于 2013-2-21 19:34:44 | 显示全部楼层
真的还是假的?

http://www.docin.com/p-9627141.html
《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3
发表于 2014-8-29 10:58:25 | 显示全部楼层
这个规范是乱写的,高于45米的设备多得是,比如高压系统,我们知道计算机控制系统的采样频率是要至少大于二倍的干扰信号,才能有效控制,像ABB的光伏、高铁、风电、变流等传动都是采用AC800PEC他的时间是在100毫秒,这个要靠数据分析才能知道
     
发表于 2014-11-21 12:26:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 流浪者归来 于 2014-11-21 12:29 编辑

“超过45米高度的建筑,女儿墙屋面的接闪器需向外倾斜,以保护到外墙外表。"老实说,没见过个文章,不好评判。但这话让人觉得作者个人觉得想法。好像武装到牙齿了。打雷了,不会打到外墙了。其实,被雷击是一个概率问题。规范总则条文说明”有人认为,建筑物安装防雷装置后就万无一失了。“。45米的保护半径只能防止一定雷电流强度的雷击。对于小于该强度的雷击,它依然可以(也可能地)穿过接闪器的保护范围击到建筑上。因此,想法虽好,只是不实际。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则