账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 27652|回复: 43

[问题探讨] 请问:为厨房三相用电设备预留的断路器应是几P的?

  [复制链接]
     
发表于 2012-3-16 09:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一工厂厨房,15X6米,需要为厨房三相用电设备预留电源,现在不知道厨房三相用电设备有没有N线,请问:为厨房三相用电设备预留的断路器应是几P的?是否都要加漏电保护?
     
发表于 2012-3-16 09:17:52 | 显示全部楼层
1、配N线过去(预留N线);
2、厨房设备都要加RCD,但注意厨房冰柜要采用漏电报警不脱扣的RCD。
     
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:04:49 | 显示全部楼层
请问尺版:假如为三相蒸饭车或三相电烤箱配电,用几P的断路器?

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 尺短不是版主哦。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-16 10:22:29 | 显示全部楼层
三相蒸饭车或三相电烤箱配电,是否配N线,需要根据厨房设备供应商的具体要求确定。
     
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:39:08 | 显示全部楼层
尺短不是版主哦。对不起
请问李总,现在没有厨房设备供应商的具体要求,如何办?
     
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:44:17 | 显示全部楼层
这样行不:留几个3P的,再留几个4P的,这样,无论三相设备用不用N线,都能应付了?
     
发表于 2012-3-16 10:45:29 | 显示全部楼层
出图时预留的配电箱系统图,这些回路可按4P选,然后注明:“待定,按厨房设备供应商要求最终确定。”{:smile:}
     
发表于 2012-3-16 11:15:28 | 显示全部楼层
厨房设计,最终必定是按厨房设备供应商要求出图,否则没有用的。
     
 楼主| 发表于 2012-3-16 13:29:55 | 显示全部楼层
谢谢李总,按你说的做。
发表于 2012-3-16 15:41:05 | 显示全部楼层
三相电烤箱也有控制线路(设备自带,只见过220的,没见过380的),因此必须配N线。
     
发表于 2012-3-16 18:56:58 | 显示全部楼层
贴几张我曾经做过的装饰中附带的厨房部分系统图,老大们都比较厉害,一时还不敢拿出来。嘿嘿
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 实战。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-16 19:34:59 | 显示全部楼层
我就预留一个动力配电箱

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 老康阁楼的图是厨房装饰阶段了。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-16 19:35:10 | 显示全部楼层
老康阁楼注意:
1、M5-AP柜中的电度表选错:应该选择与CT匹配的3(6)A电度表(kWh);M5-AP柜中需要加电流表:0~400A;
2、根据M5-AP判定:下级M5-CF(X)中的所有三相四线制(有N线配出)的馈线回路RCD,应选择4P(应断N线),图中错选3P;
3、根据CECS120《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》和CECS100《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》规定,JDG、KBG管只能用于室内干燥场所的,尤其KBG管管壁更薄。厨房应该归为潮湿场所,应该选用热镀锌水煤气钢管。

请老康阁楼核实并反馈意见。
     
发表于 2012-3-16 19:57:59 | 显示全部楼层
M5-AP柜中再增加电压表,如何?
     
 楼主| 发表于 2012-3-16 22:45:45 | 显示全部楼层
..................请老康阁楼核实并反馈意见。
我也想听听老康阁楼的想法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则