[求助] 三层,共1500平米的老年公寓,要做火灾保警吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-3-24 13:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位:三层,每层500平米,共1500平米的老年公寓,要做火灾保警吗?看火规:11.4.1-8款:老年人建筑、任一层建筑面积大于1500平米的或总建筑面积大于3000平米的旅馆建筑、........
发表于 2012-3-24 22:07:11 | 显示全部楼层
按规范为二类防火建筑,要设火灾自动报警。但自动喷淋我没查。你自己查下。
反正火灾自动报警也不麻烦。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
尺短寸长 + 4 “二类防火建筑”说法不成立,依据不充分。

查看全部评分

发表于 2012-3-24 22:16:41 | 显示全部楼层
肯定要做!

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 是的。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-24 22:40:18 | 显示全部楼层
老年人建筑,写的很清楚,要做的

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 没错!

查看全部评分

     
发表于 2012-3-25 08:24:27 | 显示全部楼层
应该做的,弱势群体,加强安全保护。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 应该。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-25 15:52:41 | 显示全部楼层
楼主自己引用的那条规范写的很清楚

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 清楚。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-25 16:19:00 | 显示全部楼层
楼主的问题不成问题,反倒是儿童活动场所(特指托儿所、幼儿园、少年宫等)的建筑物、病房楼似乎存在问题。

老人、儿童、病人,此三类特殊群体情况有点类似,行动速度均比较缓慢,应予以特别照顾。

建议:
除老年人建筑物,儿童活动场所(托儿所、幼儿园、少年宫等)的建筑物和病房楼,也应无条件设置火灾自动报警系统。
     
发表于 2012-3-25 16:22:03 | 显示全部楼层
这个面积的要求,一直是个疑惑,当地审图中心认可按照面积计算的火灾自动报警系统

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 现防火规范规定确实是有条件设置。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-25 16:38:17 | 显示全部楼层
回复 8# 嘿嘿嘿嘿

按GB 50016-2006的规定,可以套用这个“任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所大于等于200床位的医院门诊楼、病房楼、手术部等”,所以7#楼用了“建议”而非规范规定。
     
发表于 2012-3-26 10:20:18 | 显示全部楼层
绝对要做,而且是强条~!!
     
发表于 2012-3-26 10:21:29 | 显示全部楼层
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
     
发表于 2012-5-3 09:21:51 | 显示全部楼层
必须作!
建规
11.4.1 -8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
     
发表于 2012-5-3 17:32:40 | 显示全部楼层
回复 12# rpg2009


    这条规范不是说任一层建筑面积大于1500么 ?但是楼主所提是“三层每层500,总面积1500“ 这个也是一定么 ?
     
发表于 2012-5-3 17:56:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-3 17:58 编辑

建议老年人、儿童活动场所火灾报警系统必不可少。保护弱势人群。
     
发表于 2012-5-3 19:06:38 | 显示全部楼层
老年人建筑不分面积大小