账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17094|回复: 14

[问题探讨] 请问各位:无障碍住房卫生间带洗浴插座高度问题

[复制链接]
     
发表于 2012-4-17 11:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
无障碍住房卫生间带洗浴插座高度0.8米,而民规等规范为了安全规定洗浴插座不低于2.25米,这样的情况怎么办?移到2区外线也不够长啊
     
发表于 2012-4-17 13:08:47 | 显示全部楼层
谁规定无障碍浴室插座高度为0.8米?难道电热水器要装在0.8米吗?没有依据!楼主是不是混淆了概念?报警按钮要装在0.5米。插座无此规定。
     
 楼主| 发表于 2012-4-17 13:25:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 simbar 于 2012-4-17 13:26 编辑

晕,JGJ50-2001P52第二行,你看看再说行不?
     
发表于 2012-4-17 14:46:50 | 显示全部楼层


按JGJ50-2001实施
插座采用防溅型的即可
     
发表于 2012-4-17 15:30:00 | 显示全部楼层
插座采用防溅型,可以设置在距地0.8m,但必须设置在 2 区外。
     
发表于 2012-4-17 15:31:21 | 显示全部楼层
移到2区外线也不够长啊simbar 发表于 2012-4-17 11:18



为何是“移到2区外线也不够长啊”?
     
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:05:17 | 显示全部楼层
热水器有那么长的线?
     
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:11:28 | 显示全部楼层
还有个什么规范记不起来了,好象规定潮湿场所插座不低于1.5 米
发表于 2012-4-17 16:12:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:18:48 | 显示全部楼层
啊啊,对,谢谢老诚,这些规范相互打章
     
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 simbar 于 2012-4-17 16:27 编辑

我认为电热水器2.3米好了,其它的0.8米,理由有人给插上也不经常动,毕竟生命高于方便

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 电热水器2.3米好了。

查看全部评分

     
发表于 2012-4-17 16:23:30 | 显示全部楼层
GB 50055 - 2011《通用用电设备配电设计规范》
8.0.6 插座的形式和安装要求应符合下列规定:
4 在潮湿场所,应采用具有防溅电器附件的插座,安装高度距地不应低于1. 5m 。

新、旧版 GB 50055 在安装高度上的规定没变,还是老问题:规范之间没协调好。

上海市 DGJ 08-103-2003《无障碍设施设计标准》:卫生间插座安装高度也是“宜为800mm”。
     
 楼主| 发表于 2012-4-17 16:25:07 | 显示全部楼层
是啊,应为先,宜为后
     
发表于 2012-4-17 16:28:53 | 显示全部楼层
回复 11# simbar


电热水器的插座设在2.3m或以上,是合理的。

0.8m 的安装高度,主要是指那些供随机使用的,或者是供座便器用电的插座。
     
发表于 2012-4-18 16:03:05 | 显示全部楼层
回复 3# simbar


    今天特意看看你说的这个规范。我觉得规范并不矛盾啊。在2区内一般不装插座,在2区外的插座设在0.8米处。或者换个说法除特殊要求外,插座装在0.8米。况且规范也说得是“宜”。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则