速断保护、距离保护和纵联差动保护

  [复制链接]
发表于 2012-5-19 21:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一般认为,速断和距离保护都是有死区的,而纵联差动保护是没有死区的。这一观点在规范上有明确出处吗?
发表于 2012-5-20 09:42:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-20 10:49:13 | 显示全部楼层
QQ截图20120520103924.png
QQ截图20120520104634.png
如本题。
发表于 2012-5-20 17:34:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-20 17:37:12 | 显示全部楼层
DL/T 5222-2005  7.8.10
 楼主| 发表于 2012-5-20 18:22:53 | 显示全部楼层
诚兄 本题所给答案选C诶 理由就是速断保护是有死区的
 楼主| 发表于 2012-5-20 18:32:10 | 显示全部楼层
谢谢huangod兄,7.8.10条此前并未注意,谢谢提醒。不过,该条是针对电力电缆所说,本题是泛称导体,所以条款为5.0.13。你觉得哪?
谢谢指教。
     
发表于 2012-5-21 09:51:59 | 显示全部楼层
我认为:出线回路的导体热效应的计算时间,应选D项.
见DL/T 5222-2005    5.0.13条.
发表于 2012-5-21 11:46:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-28 23:32:08 | 显示全部楼层
大家好,
4.1。4  验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。 当主保护有死区时,应采用对改死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。

对这块内容不怎么懂,既然速断有死区,是否为T2+T3呢?   还有个问题,是否速断都有死区?
速断有没有分类啊?
发表于 2012-5-29 09:28:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-29 22:01:15 | 显示全部楼层
谢谢诚兄,这部分内容我再看看。
     
发表于 2012-7-2 15:05:46 | 显示全部楼层
路过
学习
《继电保护》自学中