账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13378|回复: 2

[问题探讨] GB50054-2011,可弯曲金属导管是什么?

[复制链接]
发表于 2012-5-25 17:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50054-2011中39页,可弯曲金属导管指的是什么?

7.2.21中,基本型可弯曲金属导管指的是什么?
     
发表于 2012-5-25 20:43:47 | 显示全部楼层
可挠性金属软管,蛇皮管。
 楼主| 发表于 2012-5-25 22:06:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-5-26 08:56 编辑

可弯曲金属导管就是08民规 8.4指的可挠金属电线保护套管

条文说明:
8.4.1 可挠金属电线保护套管(普利卡金属套管)是我国上世纪90年代初采用先进的设备和技术生产的新型电线保护套管,经国家有关部门鉴定合格,并经各行业广泛采用。
可挠金属电线保护套管,以其优良的抗压、抗拉、防火、阻燃性能,广泛应用于建筑、机电和铁路等行业。在民用建筑中主要用于室内场所明敷设及在墙体、地面、混凝土楼板以及在建筑物吊顶内暗敷设。
全国电气工程标准技术委员会于1996年编制了《可挠金属电线保护管配线工程技术规范》CEC87—96,本节的主要技术内容是以此规范为依据的。

8.4.2 民用建筑布线系统所采用的可挠金属电线保护套管,主要为基本型和防水型两类。基本型套管外层为热镀锌钢带,中间层为钢带,里层为电工纸,适用于明敷或暗敷在正常环境的室内场所。防水型套管是用特殊方法在基本型套管表面,包覆一层具有良好耐韧性软质聚氯乙烯,具有优异的耐水性和耐腐蚀性,适用于明敷在潮湿场所或暗敷于墙体、现浇钢筋混凝土内或直埋地下配管。

GB50054-2011,为什么要改成 可弯曲金属导管?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则