账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9525|回复: 5

二级用电负荷(非消防负荷)是否需要末端互投

[复制链接]
     
发表于 2012-5-28 16:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hehe99 于 2012-5-28 16:34 编辑

背景:做了一个劳教所的寝室楼,该劳教所并不是关押犯人的地方,是一些强制劳动人员平时住的地方,周末劳教人员可以回家,礼拜一到礼拜五在里面住宿劳动。
寝室楼的负荷我按二级设计,变电所由双回路10KV供电,里面有两台互为100%备用的变压器,这些我都交代在说明里面了,设计中寝室楼由变电所引来两路(主、备)电缆给寝室楼供电,现在审图说要求我寝室楼里面所有的负荷全部要在末端互投,我没有在末端切换违反了强条,也没指出是那条啊,我找了半天规范上就要求一级负荷和二级消防负荷要求末端切换。
     
发表于 2012-5-29 10:40:16 | 显示全部楼层
审图纯属瞎提~!你应该叫老爷子把依据找出来(当然话要柔和的说,就说自己找了没有找到,烦请老工程师赐教,和他学习)。言归正传,末端互投,规范只要求消防设备有这样的要求(还是特指的几类消防设备,像小型消防卷帘,消防电动门都不要求末端互投),对非消防的一类负荷只在措施提了一句,对于二类负荷根本没有这样的要求,纯属瞎提~!
     
发表于 2012-6-5 14:09:46 | 显示全部楼层
两台互为100%备用的变压器 这本身也是很不恰当的设计
发表于 2012-6-8 23:28:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 wgviing 于 2012-6-8 23:33 编辑

个人感觉 ,一台变压器除了自身母线上的所有设备外,还应该考虑另一段母线上的二级、一级负荷。。
或者一台变压器能承受两段母线上的全部一级二级负荷。
     
发表于 2012-6-28 13:18:03 | 显示全部楼层
1. 绝对不需要。除非要啥关于劳教啥的内部要求(没有听说过)?
2. 两台互为100%备用的变压器: 甲方的要求?经济啊经济啊
发表于 2012-6-30 17:29:50 | 显示全部楼层
既然设计两回路电源到寝室,有主备要求,应是一回工作,另一回备用,如果没有类似ATSE功能的装置,备用电源如何投入。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则