账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29539|回复: 62

住宅入户总线选4P开关保护?

 火.. [复制链接]
发表于 2012-7-20 11:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
4x95的缆 审图的要我改为4P保护开关 是这样吗
     
发表于 2012-7-20 11:58:41 | 显示全部楼层
这个住宅入户总线是指的什么?是楼的总进线开关呢还是每户的入户线呢?低压配电系统的接地形式是哪种?这些条件都要叙述明白才能回答你的问题,否则N多假设条件不知如何回答。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 不知如何回答!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-7-20 13:25:45 | 显示全部楼层
回复 2# hbsjzsjy


    是住宅入户的总进线开关,TN-C-S系统 {:smile:}
     
发表于 2012-7-20 14:03:58 | 显示全部楼层
“审图的要我改为4P保护开关”—— 有没有说违反哪本规范的哪一条?
发表于 2012-7-20 14:28:36 | 显示全部楼层
进线开关设漏电了吧
     
发表于 2012-7-20 15:50:58 | 显示全部楼层
进线开关设 RCD,首选 4W3P 型,这位审图人员应该提高自身的业务水平,否则,唉……
     
发表于 2012-7-20 15:53:06 | 显示全部楼层
楼主应该反问审图人员:为什么呢(模仿小沈阳)?
 楼主| 发表于 2012-7-20 16:12:20 | 显示全部楼层
回复 5# wzgzaz


    恩 设了漏电开关
 楼主| 发表于 2012-7-20 16:14:03 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长


    审图的是内蒙古锡盟的 水平应该算不错的 集宁那边的审图意见更滑稽 不管是谁的图 先把标注管的壁厚这条提出来
     
发表于 2012-7-20 16:22:09 | 显示全部楼层
审图真的是……
一半是海水一半是火焰,着实让人欢喜让人忧。
发表于 2012-7-27 16:57:31 | 显示全部楼层
关键是你的开关是怎么选型的,如果你写3P肯定不行。就算三相配平实际中未必平衡,最少也得写个3P+N,,审图的提出4P也没什么不对,至少从新的GB50054提4P还是很合理的。
发表于 2012-8-3 16:00:15 | 显示全部楼层
要求入户一定要用4P肯定不对,即使使用了RCD
     
发表于 2012-8-12 11:17:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-8-12 11:22 编辑


何以见得?能否阐述一下详细的理由?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 同感。

查看全部评分

     
发表于 2012-8-12 12:57:52 | 显示全部楼层
要求入户一定要用4P肯定不对,即使使用了RCD
hanqiangding 发表于 2012-8-3 16:00


同楼上 yangyang7201  发问:“何以见得?”
     
发表于 2012-8-21 11:17:50 | 显示全部楼层
请先解释下“住宅入户总线"。如是具体到每一户住宅的入户开关,根据“每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。”至少也是3P+N。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则